[其他DIY] 碰到过供电局380V入户的事吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-12 08:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ZWL1875 于 2014-11-12 08:19 编辑
    shutter 发表于 2014-11-11 20:38
    请补习电工理论。。。人家说的是供电干线的零线断线,造成不平衡负载引起的某些相上的用户超压严重
    ...

    中性线断线 和中性线接错线 是不一样的  中性线接错接了去相线的前提一定是断线 才可以在接错了相线后 保护开关不跳闸   但是中性线断了 其连接的所有单相电的零线都不与单相电的火线有回路的拉
    简单地说 零线断了 就有380V入户 是不正确的  有得380V入户 是两条线都是火线 成了 两相入户 又没有零线 就是380V 给220V负载供电
    其实现在 单相入户只有两条线 接大地 也是零线接大地的  只是这条地线不过电能表 不过所有开关 也就是说 在远处的三相4线 断了中性线 零线后 在近处的单相端也没有了接大地 在火和地之间电压不会超过220V的
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-12 09:59 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-12 10:06 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-6-1 08:35
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-11-12 10:09 | 显示全部楼层
    我们这前年碰到过...保险公司来了,拍了照,没有后文.
    今年又是如此.保险公司换了家.请了个维修队,自已送修.

    我有几个客户的电脑,电源烧了,他们把我装的几百块长城电城换个山寨,我无语.还有个,电源爆电容,漏液到主板,的,也只换了电源,害我给他修主板,送修3次到厂家,仍不能解决,白出运费.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-12 10:38 | 显示全部楼层
    shutter 发表于 2014-11-12 09:59
    首先你的文字组织的。。。呃,估计大多数人不看个好几遍看不明白。。。 其次,还是一句话,请补习电工理 ...

    单相市电 高到 入户漏电开关都不跳吗 0.1秒
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-15 23:37
  • 签到天数: 3700 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2014-11-12 10:47 | 显示全部楼层
    我的是和35楼的做法一样
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-13 13:42
  • 签到天数: 57 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-11-12 11:09 | 显示全部楼层
    好些人对电工知识一知半解,应该系统的学习下。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-12 11:21 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-9-5 13:03
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-11-12 12:49 | 显示全部楼层
    三相四线制,如果三项电电流不平衡,0点会飘,零线会有电流,如果零线断了的话零线对地就会有电压,造成家里的220电压往上偏移
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-12 14:43 | 显示全部楼层
    vicdoo 发表于 2014-11-12 12:49
    三相四线制,如果三项电电流不平衡,0点会飘,零线会有电流,如果零线断了的话零线对地就会有电压,造成家 ...

    三相四线 其中的零和地 是同一线 零线断了 地线没有接地的拉 火对零 火对地 都没有电压
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-12 14:45 | 显示全部楼层
    shutter 发表于 2014-11-12 11:21
    哈哈   那就麻烦你再补习一下 漏电开关的原理。。。

    漏电开关本身就有压敏电阻的 在超压下 会短路 漏电开关 会跳  275V
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-12 14:49 | 显示全部楼层
    这个情况碰到过

    单位的 烧了2个空调控制板,一个电脑电源

    后来公司电工说,中性线接地断了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-12 14:55 | 显示全部楼层
    见多了 我还赚过供电局几千块钱呢
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-12 17:07 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2014-9-7 13:24
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2014-11-12 18:24 | 显示全部楼层
    ZWL1875 发表于 2014-11-12 14:43
    三相四线 其中的零和地 是同一线 零线断了 地线没有接地的拉 火对零 火对地 都没有电压
    ...

    不是入户的零线断了,而是楼宇总零线断开了,导致单元内零线电压漂移。根据串联电路原理,负载大的也即电阻小的分压小,表现为电压不足;负载小的分压大,表现为严重超压,后果已经知道了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-1-28 22:11
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-11-12 18:29 | 显示全部楼层
    你这不是零线断了,是零线成相线了。相与相之间电压才是380V,相与零线之间是220V。不可能是零线断了,你看,电流总得有个回路,从变压器出来到用电器,再从用电器回到变压器,零线断了,电流怎么回去呢?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-13 07:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ZWL1875 于 2014-11-13 07:56 编辑
    多特蒙德 发表于 2014-11-12 18:24
    不是入户的零线断了,而是楼宇总零线断开了,导致单元内零线电压漂移。根据串联电路原理,负载大的也即电 ...

    哦知道了  现在的新楼 假如是一梯四户 都在每层分支上面有个防浪涌保护的吧  严重超压 240V以内 对于开关电源 还是可以的  再高就不一定得 这个时候防浪涌保护应该起作用了
    如果再不行 只有施耐德 第5代 漏电保护器 具有超压保护
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-13 13:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 手电灯 于 2014-11-13 13:30 编辑
    Xenium 发表于 2014-11-12 18:29
    你这不是零线断了,是零线成相线了。相与相之间电压才是380V,相与零线之间是220V。不可能是零线断了,你看 ...

    零线断了不是指用户家里的零线断掉,用户家里的零线断路肯定只会导致停电。
    这里说的零线断是指供电部门系统的零线断了,它的供电范围内所有连接不同相线的用户因为没有零线构成正常回路,只能直接靠相-相之间的380V构成回路,于是就导致不同用电负荷分压不同,负荷大的欠压,负荷小的超压,于是负荷小的部分用户电器加载电压超标纷纷挂掉,烧掉的越多导致负荷更小电压更高,电压更高烧坏的电器更多。。。。。。!如此连锁反应最终导致整片范围用电事故发生。

    供电线路严禁零线设置保险丝,就是保证零线可靠连接,一般只有家庭终端用户才可以为零线设置保险丝。
    说白了就是我们家里的零线断了无所谓,大不了停电,供电部门的总线零线绝对不能断。


    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-13 13:28 | 显示全部楼层
    ZWL1875 发表于 2014-11-12 14:43
    三相四线 其中的零和地 是同一线 零线断了 地线没有接地的拉 火对零 火对地 都没有电压
    ...

    错!零线和地线还真不是一条线。零线正常情况下可以认为是不带电的,地线要绝对就近可靠连接大地是安全保障的最后一道保险。
    供电部门只提供四线三相电源,地线是各用电终端用户统一制作的可靠连接大地的安全保障。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2014-5-6 09:56
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-13 14:15 | 显示全部楼层
    这应该是3相不平衡,中性线又没有接地导致的中性点偏移,年初单位出过一次这样的事故,中性线接地点腐蚀断开电脑电源坏了30几台,dell电脑电源有压敏电阻,全爆、联想的机器电源内没压敏电阻的电容全怀孕,还有电源管理芯片开花的。
    我们常用的开关电源正常工作电压90-240V,开关电源内的滤波电容耐压300V,压敏电阻271,压敏电阻全爆说明AC电压超过270V了,偏相很严重了,
    如果中性点没有接地,也就是绝对0点,如果供电局的供电变压器低压侧uv负载不平衡,你的供电网在W相上,那你的电压会高出不少
    比如线电压到了270V,那么开关电源内的滤波电容两端电压会达到324V,300V的电容会幸免吗,
    LZ说的应该是我说的这种情况了,供电回路还是有,只不过是电压叠加了,变成了220+N,不会到380
    无标题.png


    回复

    使用道具 举报