    请教下坛里的高手们,家里是三相四线入户的,应该如何选择空开,总开关是用4P的漏保呢还是每相用一个2P的漏保,零线不过漏保的话能否起到保护作用,看到有那种1P+N的漏保
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-1-13 20:12 | 显示全部楼层
    当然要4P的漏保
    每相用一个2P的漏保的话,三相设备例如空调可能会缺相(某路跳的话)
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-17 18:50
  • 签到天数: 3425 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-1-13 20:13 | 显示全部楼层
    简单点就总断路器用4P的漏保,要规范点就在插座回路用1P+N的漏保,三相空调单独用4P漏保。你家是别墅吧?一般商品房都是220V进户的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-11 11:47
  • 签到天数: 1676 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-1-13 20:18 | 显示全部楼层
    总开关要用4P的漏保。用漏电电流大点的漏保,再分常用的30MA的漏保。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-1-13 20:40 | 显示全部楼层
    有4P+漏保的,就是比较大,要占用8个单P空开位
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-1-13 21:50 | 显示全部楼层
    土豪哎。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-12-8 20:25
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-1-13 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-1-13 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
    只要有三相的用电器,空开就必须三相同时合闸和三相同时脱扣的要求
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-13 23:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 AMOI 于 2015-1-14 01:21 编辑

    不用这么麻烦,买名牌的3相4线 漏电加空开一体的,市面现在很多,施耐德ABB西门子的,然后再根据电流,使用类型需要再分下一级开关,看要单相或两相380,3相380,还有根据插座和照明需要再选择空开或者漏保。工程上面会比较严格,但是根据实际需要改进很有必要。确实十几年前就有商品房已经有3相5线进户了,还都是10平方的线。我是搞超大容量高压配电的,了解一些。有需要现场图片发给你。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-14 00:40 | 显示全部楼层
    应该选小型断路器了吧
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-14 08:35 | 显示全部楼层
    3相入户,肯定豪宅,设备多线路复杂,什么花园景观,泛光灯,泳池氛围灯,入户用4P漏电保护会很坑爹,随便一点漏电,全黑!

    土豪肯定不差钱,建议:总开关不用漏电保护,每路分支单独安装漏电保护,根据楼层、设备需求不同选择三相 单相和容量。

    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-2 08:06
  • 签到天数: 95 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-1-14 08:52 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-14 09:37 | 显示全部楼层
    AMOI 发表于 2015-1-13 23:40
    不用这么麻烦,买名牌的3相4线 漏电加空开一体的,市面现在很多,施耐德ABB西门子的,然后再根据电流,使用 ...

    乡下的房子,因为单相容量不够了,所以申请了3相电,其实没有3相设备,你有标准施工图的话能发我几份看看,谢谢,最好有现场图13182696200@wo.cn
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-14 09:39 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2015-1-13 20:12
    当然要4P的漏保
    每相用一个2P的漏保的话,三相设备例如空调可能会缺相(某路跳的话) ...

    没有3相空调
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-14 09:40 | 显示全部楼层
    jiamu8 发表于 2015-1-14 08:35
    3相入户,肯定豪宅,设备多线路复杂,什么花园景观,泛光灯,泳池氛围灯,入户用4P漏电保护会很坑爹,随便 ...

    不是土豪,乡下房子,差钱
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-14 09:43 | 显示全部楼层
    小肥仔 发表于 2015-1-13 20:18
    总开关要用4P的漏保。用漏电电流大点的漏保,再分常用的30MA的漏保。

    这个代价太高了吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2015-1-14 09:44 | 显示全部楼层
    陈满神 发表于 2015-1-14 08:52
    个人建议,做3级配电,2级漏电保护,漏电保护做到2、3级去,不然气死你 ...

    3级配电怎么做,有图纸吗
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-2 08:06
  • 签到天数: 95 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-1-14 10:40 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-18 05:16
  • 签到天数: 1584 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-1-14 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
    陈满神 发表于 2015-1-14 08:52
    个人建议,做3级配电,2级漏电保护,漏电保护做到2、3级去,不然气死你 ...

    我家就是这样的,开发商做好的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-1-14 11:34 | 显示全部楼层
    总电源不要用漏保,二级开关细分漏保