[其他DIY] 饭店的废水沉井怎么做自动液位

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-3-21 06:28
  • 签到天数: 1492 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-3-3 10:18 | 显示全部楼层
    sdahz 发表于 2015-3-2 15:38
    为什么不直接排到下水道?

    餐饮单位产生的废水,要经过隔油隔渣过滤后才能排到市政污水系统的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-10 23:04
  • 签到天数: 114 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-3-3 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
    可以试试超声液位传感器,装在井口干净的地方,这种环境不能用接触式或机械式的,会粘住
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-5 18:23
  • 签到天数: 68 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-3-3 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
    可靠不
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-3-3 19:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 大漠无雪 于 2015-3-3 19:12 编辑

    改用电流传感器,加定时器。
    定时开机,水泵把水抽完后,电流会减小。电流小于工作电流时就关机。
    明白了?
    当然,不用电流传感器,改用水流开关,也可以的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-19 00:40
  • 签到天数: 3842 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-3-3 21:34 | 显示全部楼层
    AIM120C 发表于 2015-3-3 10:18
    餐饮单位产生的废水,要经过隔油隔渣过滤后才能排到市政污水系统的

    这样啊,本地没几家能做到这点。但是有专人收泔水,至于收去干吗就不知道了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-6 14:45
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-3-4 15:33 | 显示全部楼层
    赶紧去举报,污水排入地下,污染地下水,祸国殃民,危害子孙后代的做法,不要助纣为虐了
    回复