发表于 2015-9-2 16:40 | 显示全部楼层
接触电阻只和接触面有关系!
接触面积要尽量大,压紧!
最好过一下锡
要是有镀银镀金的线,就更好了!

线阻和材料有关,铜比铝好,多芯比单芯好

点评

是的,接触面积大才能降低接触电阻,买了空开专用铜鼻子,面积大还带横纹,接触更好。银的导电性能确实比铜好,即使氧化了氧化银也导电,金的导电性不如铜,但抗氧化能力强得多。  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:17
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-9 04:12
  • 签到天数: 2208 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-9-2 17:07 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2015-9-2 11:29
    谢谢你的建议。看了下这种空开用的铜鼻子最合适,接触面积大还有横纹最合适,已经下单。
    ...

    嗯 多股粗铜绞线也得用这种线鼻,防止压接时散开接触不良。

    点评

    已经买了多种线鼻子,准备压接后再焊接。  详情 回复 发表于 2015-9-3 00:46
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-10 05:28
  • 签到天数: 3975 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-9-2 21:52 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2015-9-1 21:38
    能说下原因吗?

    多股线的实际截面积没有单股线的大,因为线是圆的,多股合到一块时包含空隙,大概就这个意思吧。

    点评

    截面积标准不是你这样算的,老兄。  详情 回复 发表于 2015-9-3 09:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-10 00:11
  • 签到天数: 1056 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2015-9-3 00:46 | 显示全部楼层
    wczmj 发表于 2015-9-2 17:07
    嗯 多股粗铜绞线也得用这种线鼻,防止压接时散开接触不良。

    已经买了多种线鼻子,准备压接后再焊接。

    点评

    焊接倒不必,最多按铝线氧化处理方法:刷掉铜线表面氧化层,涂抹凡士林,然后压接牢固就行。焊接后如果虚接发热,锡焊也没会用,会开焊的。  详情 回复 发表于 2015-9-3 01:02
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-9 04:12
  • 签到天数: 2208 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-9-3 01:02 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2015-9-3 00:46
    已经买了多种线鼻子,准备压接后再焊接。

    焊接倒不必,最多按铝线氧化处理方法:刷掉铜线表面氧化层,涂抹凡士林,然后压接牢固就行。焊接后如果虚接发热,锡焊也没会用,会开焊的。

    点评

    压接后再焊接除了能提高连接强度主要是降低接触电阻,压接也难保证以后接触电阻增大,发热主要是接触电阻大了,6平方甚至4平方线过27A电流最多温热,2.5平方的话会热一些,也就3、4分钟,之后降到13A左右。  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-9-3 09:17 | 显示全部楼层
    不见长进 发表于 2015-9-2 21:52
    多股线的实际截面积没有单股线的大,因为线是圆的,多股合到一块时包含空隙,大概就这个意思吧。
    ...

    截面积标准不是你这样算的,老兄。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-16 16:31
  • 签到天数: 753 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-9-3 09:28 | 显示全部楼层
    似乎不允许铜铝接在一起吧?

    点评

    的确,一般不允许铜铝线直接接,除了膨胀系数主要原因是不同金属之间接触会发生原电池效应,活泼的金属更容易被腐蚀。所以我接准备用压接和可拉伸绝缘胶带缠结密封,一是固定更牢靠,再就是隔绝空气,防止氧化。这只  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-24 19:43
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-9-3 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2015-9-2 01:45
    真的无语了。
    如果你真懂,请用数字说话。
    另外告诉你,多股漆包线(注意,不是裸铜丝)才能降低趋肤影响 ...

    数据在此:
    这是以前发在其他坛的,直接粘过来了,如有不对请各位坛友指正如果没算错50hz情况下单股铜线截面积要大概要1086平方毫米以上才会有影响
    88_1253837_c4ac3e9198b3abf.jpg

    点评

    算错了,你直径当半径算了,另外,市电频率也不能按50hz算,很多谐波的,另外铜的磁导率按照纯铜的算,实际纯度没那么高的,电流不能简单的按照纯电阻电路那样算,用示波器测一下波形,就知道了,简单的按公式算太理  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-24 19:43
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-9-3 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2015-9-2 01:45
    真的无语了。
    如果你真懂,请用数字说话。
    另外告诉你,多股漆包线(注意,不是裸铜丝)才能降低趋肤影响 ...

    失误,应该回复你楼上上的,不过差不多啦
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-12 13:34
  • 签到天数: 596 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-9-3 10:05 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-12 13:34
  • 签到天数: 596 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-9-3 10:09 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-10 00:11
  • 签到天数: 1056 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2015-9-3 20:13 | 显示全部楼层
    wczmj 发表于 2015-9-3 01:02
     楼主| 发表于 2015-9-3 20:17 | 显示全部楼层
    jcy8 发表于 2015-9-2 16:40
     楼主| 发表于 2015-9-3 20:19 | 显示全部楼层
    MagicRabbit 发表于 2015-9-3 10:05
    几十安电流硬线软线不应该有太大区别,我们实验室接电阻炉的线大部分都是软线,也有多股硬线的,都是用空 ...

    没办法,农村线路老化,想先对付下用着,到时候再换线。4平方铝线大概接近2.5平方铜线,就是氧化后接触电阻增大不好办。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-10 00:11
  • 签到天数: 1056 天

    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2015-9-3 20:24 | 显示全部楼层
    xgkhb 发表于 2015-9-3 09:28
    似乎不允许铜铝接在一起吧?

    的确,一般不允许铜铝线直接接,除了膨胀系数主要原因是不同金属之间接触会发生原电池效应,活泼的金属更容易被腐蚀。所以我接准备用压接和可拉伸绝缘胶带缠结密封,一是固定更牢靠,再就是隔绝空气,防止氧化。这只是个临时措施,过段时间要换10平方铜线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-11-15 10:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-7-10 22:24 | 显示全部楼层
    prae 发表于 2015-9-3 09:45
    数据在此:
    这是以前发在其他坛的,直接粘过来了,如有不对请各位坛友指正如果没算错50hz情况下单股铜线 ...

    算错了,你直径当半径算了,另外,市电频率也不能按50hz算,很多谐波的,另外铜的磁导率按照纯铜的算,实际纯度没那么高的,电流不能简单的按照纯电阻电路那样算,用示波器测一下波形,就知道了,简单的按公式算太理想化了。只能说家用环境集肤效应不明显,不能说市电可以不考虑集肤效应。

    点评

    果然是最好当半径算了,应该是271平方毫米 但是公式计算出来,并不会和实际相差几个数量级 所以还是可以参考的 所以我个人还是认为,220V 50Hz市电中,完全可以不考虑趋肤效应的影响  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-24 19:43
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-7-16 17:04 | 显示全部楼层
    qja1111 发表于 2016-7-10 22:24
    算错了,你直径当半径算了,另外,市电频率也不能按50hz算,很多谐波的,另外铜的磁导率按照纯铜的算,实 ...

    果然是最好当半径算了,应该是271平方毫米
    但是公式计算出来,并不会和实际相差几个数量级
    所以还是可以参考的
    所以我个人还是认为,220V 50Hz市电中,完全可以不考虑趋肤效应的影响