[其他DIY] 总地线居然没接地,而且邻居刚好漏电且2个漏电开关坏了

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-10 11:08 | 显示全部楼层
    五道杠 发表于 2015-11-10 10:57
    dz47le单p的不能断零线,除非你用dz47le双p或者dz267le。

    现在家用漏电开关基本是配备双P的。 我都看了。

    我朋友装修还连空开都全双P.  

    我是漏电双P,空开单P
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2016-10-31 06:36
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2015-11-10 11:40 | 显示全部楼层
    地线应该属于房产范围内,供电局一般只提供相线和中性线,一般普通民用中性线供电局在变压器侧进行接地处理,所以俗称零线,但是零线不可作为保护地
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-1-7 16:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-11-10 11:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 五道杠 于 2015-11-10 11:57 编辑

    我想了一个办法,应该可以避免此类情况:
    入户总开关采用3p-dz47le接火零地(3p对应火零地,漏保的入线n不要接线,出线对应进线接。能保护别家漏电且总地线断线造成你家人体触电,而总地线接地良好时你家用电设备漏电到地线无法跳闸),后面串一个2p,dz47le或dz267le接火零,可以保证家电漏电到地线也跳闸,后面分开关随意,可以接带漏电保护空开,也可以只接空开。
    以上仅供参考,电工规范要求地线不能有断开点,这样不符合要求。真这样接出什么事自己负责,本人概不负责。(总地线断开了,自己家不断开地线更危险啊,上哪里说理去呢。)

    点评

    我现在暂时把进户地线断开了。 估计我家的不完全接地是热水器的水电阻(水管都是PVC),电饭煲/微波炉外壳接触台面等组成的,也是不靠谱。 二手房,不知道以前怎么接的地线。 如果只考虑我自己,我是会自己想办法打  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-10 12:06 | 显示全部楼层
    五道杠 发表于 2015-11-10 11:54
    我想了一个办法,应该可以避免此类情况:
    入户总开关采用3p-dz47le接火零地(3p对应火零地,漏保的入线n不 ...

    我现在暂时把进户地线断开了。  估计我家的不完全接地是热水器的水电阻(水管都是PVC),电饭煲/微波炉外壳接触台面等组成的,也是不靠谱。
    二手房,不知道以前怎么接的地线。

    如果只考虑我自己,我是会自己想办法打个地线,4楼,麻烦一点也没辙。


    最好是电力局或电力局责成物业开发商弄好总地线,就大家都安全。

    户内的问题,我也帮忙叫物业上去看看。
    物业/租户/房东/以前那个垃圾电工 ,烦。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-25 22:00
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-11-10 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
    自建房也想自己加底线,就是不知道线杆的坠线能当底线用吗?自己做下不了多深
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-14 23:24
  • 签到天数: 67 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-11-10 19:46 | 显示全部楼层
    天朝这事没人管,尤其老楼更是,楼层低可以自己安一个,高的怎么办
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2014-4-26 11:03
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-11-10 20:13 | 显示全部楼层
    我家接地用那种测试器都没问题,就是个别插座提示,相零错误,请问大神,要不要拆开对调一下相线和零线呢?

    点评

    最好对调一下,别用两眼插座  详情 回复 发表于 2015-11-11 09:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2020-1-9 13:21
  • 签到天数: 1597 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-11-10 20:53 | 显示全部楼层
    自来水管是PP管,下水才是PVC,另外进户后才是用户的产权,外面都是供电部门的,最后选择好的小区很重要
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2015-11-10 21:52 | 显示全部楼层
    家里用电是长久之计,接地必须重视。真的不行就从窗户接一根细钢筋下去接地。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-5 10:11
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-11-11 09:36 | 显示全部楼层
    节操尽湿 发表于 2015-11-10 20:13
    我家接地用那种测试器都没问题,就是个别插座提示,相零错误,请问大神,要不要拆开对调一下相线和零线呢? ...

    最好对调一下,别用两眼插座
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-12 15:54 | 显示全部楼层
    中文回家发现外面的漏电开关已经更换,测试按钮正常跳闸,先送一口气

    暂不知道她家里面 烂漏电开关,空开断零不断火,换个灯泡会死人的问题解决没。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-11-12 18:50 | 显示全部楼层
    太可怕了,极易触电伤人。父母刚租的房子,也没地线,好在是二楼,在一楼地面挖到1米多深埋了根镀锌方管,用灯泡测试地阻约4欧姆。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-11-12 18:52 | 显示全部楼层
    e.njoy 发表于 2015-11-9 22:00
    家里进户就一根火线,一根零线,也是储水式的电热水器,自己也加不了地线了,电热水器除了拔插座还能怎么破 ...

    加隔离变压器,不过很贵。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 22:48
  • 签到天数: 948 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-11-12 18:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 qdliuji 于 2015-11-12 18:59 编辑
    locktheufo 发表于 2015-11-9 16:22
    我们农村也没地线呀,电表进户就一根火线,一根零线,怎么破

    农村好办,挖个坑放入金属板,最好是304不锈钢板,用氩弧焊引出304不锈钢扁管接地线。用铜板导电性更好,热镀锌钢板也可(一般做接地都用热镀锌钢管或钢板,引线用热镀锌扁铁),但抗腐蚀性差点。有人说用钢筋只能临时用用,很快会氧化导致地阻增大甚至不通。最主要的是挖坑要选泥土地,沙地、石头地效果差。没有地方做接地一般用钻机钻孔数米深,埋入304不锈钢管、铜管或热镀锌钢管。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-12 16:39
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-11-12 20:51 | 显示全部楼层
    要命啊,确实相当危险
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 08:04
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-11-12 21:25 | 显示全部楼层
    看了帖才知道,我家的地线带电,插座只有热水器和洗衣机,还有个浴霸,3个用电器都拔掉还是地线带电,找了电工给把地线直接连到零线上了,问下大家怎么检查这个问题呢,我怀疑家里的地线到楼道配电箱的地线是断的,谢谢大家了。

    点评

    90%机会就是外面总地线被偷线贼剪断了 你把进户地线断开,然后测量2根线看电笔亮不亮 不过要注意,要断开电脑,因为电脑电源有XY电容,地线悬空时会有不是很强的麻手的110V电压。  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-13 09:24 | 显示全部楼层
    llzzxx8496 发表于 2015-11-12 21:25
    看了帖才知道,我家的地线带电,插座只有热水器和洗衣机,还有个浴霸,3个用电器都拔掉还是地线带电,找了 ...

    90%机会就是外面总地线被偷线贼剪断了
    你把进户地线断开,然后测量2根线看电笔亮不亮

    不过要注意,要断开电脑,因为电脑电源有XY电容,地线悬空时会有不是很强的麻手的110V电压。



    点评

    好的,谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-11-13 23:30
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 08:04
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-11-13 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2015-11-13 09:24
    90%机会就是外面总地线被偷线贼剪断了
    你把进户地线断开,然后测量2根线看电笔亮不亮


    好的,谢谢指教

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 08:04
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-11-15 21:03 | 显示全部楼层
    找到出问题的地方了,屋里的地线到楼道配电箱的地线不通,用万用表的蜂鸣档测试的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2015-11-23 09:34 | 显示全部楼层
    后续
    95598是内部处理,动作不是很快

    所以我第二天立马在 网络问政 上咨询了这个事
    16号有人来重复检查(表明之前95598派人就没有认真记录),17号就重新拉了地线,把全部楼梯间电箱地线都接好了。

    经过外部的有关部门介入后,果然快多了

    点评

    你们那里电箱是金属的。。。而且竟然户外用铜线走地线。。。国内这环境你懂的,或两天还会没得,现在电网转向塑料外壳了了,然后就地重新接地,缩短铜线长度,防止失窃。。。。 某城市,几年前的六层建筑,是设计的  详情 回复 发表于 2019-12-6 22:09