手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: fryefryefrye

[其他DIY] 家用配电箱总闸应该配漏保还是空开

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-8 18:16
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-3-3 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
    半熟蛋 发表于 2017-3-3 10:51
    用二的前提,开关箱要有足够空间的,如果几路共用一个带漏电保护的开关,倒不如用方案一。

    不要老是着重于 ...

    这是一个主观题,经验在这里不适用。专业电气行业十多年,我选1
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2017-2-2 12:36
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-3-3 12:55 | 显示全部楼层
    第一个总开40A2P电磁式漏保,后面全部16A2P普通漏保.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-30 20:14
  • 签到天数: 648 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-3 13:21 | 显示全部楼层
    第一种是为了省钱
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-3-3 14:52 | 显示全部楼层
    我选1


    谁家天天漏电啊?

    正常家庭,1/2 方案其实没多大实质上区别 。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    发表于 2017-3-3 14:53 | 显示全部楼层
    我选1


    谁家天天漏电啊?

    正常家庭,1/2 方案其实没多大实质上区别 。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-3-3 14:54 | 显示全部楼层
    znsd 发表于 2017-3-3 13:55
    最好全是双开的空开,电表箱有一个漏保,里面增加几路漏保,安全,以防万一外面无证电工接线给接成火零线对 ...

    你们那边的电表箱有漏保吗?

    南京城市里面的单元楼的电表箱,都是在表前有个空开,就没有其他东西了。

    农村的那种挂自家墙外面的,一个电表箱只有一个电表的那种,倒是放了个漏保。

    估计还是觉得城市家庭自己会有配电箱,而农村很用可能两根线接回家直接就开始用电了。

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-3 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
    自己装的电选一
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-11 13:45
  • 签到天数: 3462 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-3 16:06 | 显示全部楼层
    看成本控制,各有利弊
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2017-8-25 22:47
  • 签到天数: 408 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-3 20:27 | 显示全部楼层
    理想情况当然选2.但实际家用基本没区别,很少情况家里会漏电跳闸,跳了总闸家庭能有什么影响。
    反而更应该选2的公司里面,经常见到也选1的,工程队偷工减料。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-3 21:52 | 显示全部楼层
          很多家庭,都没有装漏电保护器呢...
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-4 09:43 | 显示全部楼层
    一直没搞清空开和漏保的区别。刚刚特意看了一下走廊的自家入户配电箱,只是在总开关后面有一个带方形测试按钮的开关,其他各分路都是图1中的那样,不知是什么方案。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-18 15:08
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-3-8 21:09 来自手机 | 显示全部楼层
    我家是2
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2021-4-19 20:18
  • 签到天数: 101 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-3-8 21:20 | 显示全部楼层
    有单片带漏保的,不占空间,就是成本高
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-10-10 09:12
  • 签到天数: 3466 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-9 08:07 | 显示全部楼层
    两样都要
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2015-4-27 22:39
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-3-10 18:59 | 显示全部楼层
    空开呀 这个最简单的道理都不懂呀
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-10-12 17:20 , Processed in 0.221822 second(s), 55 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表