[电子电路] 带漏电保护的空开到底怎么接线啊?

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-6-17 22:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-3-7 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    亲戚家里要装个6kw的蒸饭炉,要我给他装,问题是我也不会啊!
    不带漏电保护的好接,多了个漏电保护我就不会了。
    是不是零线火线双进双出啊?那地线要不要经过开关呢?
    是不是这样接呢?
    aa.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-29 19:35
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-3-7 21:10 | 显示全部楼层
    就这样,很简单
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-13 13:39
  • 签到天数: 858 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-7 21:13 | 显示全部楼层
    这款漏保开关自带地线,和原有地线接在一起就好
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-7 21:31 | 显示全部楼层
    zll 发表于 2017-3-7 21:13
    这款漏保开关自带地线,和原有地线接在一起就好

    开关自带地线
    这么高科技的东东真的没见过
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2019-6-17 22:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2017-3-7 21:37 | 显示全部楼层
    zll 发表于 2017-3-7 21:13
    这款漏保开关自带地线,和原有地线接在一起就好

    那要怎么接,我就更不懂了

    另外进线的顺序怎么定,我是不是火线零线画反了?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-10-12 12:19
  • 签到天数: 187 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-3-7 22:12 | 显示全部楼层
    上面火零反了。。。理论上地线不用的,但是有的厂家怕零线断的时候漏电,没有电源跳闸,所以有地线接口
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-20 14:55
  • 签到天数: 383 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-7 22:28 | 显示全部楼层
    左邻右伙
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-8-8 23:35
  • 签到天数: 281 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-7 22:53 | 显示全部楼层
    按规定地线是不能经过开关的,要直接接地,需要接地的电器另外连接地线就行了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-10 13:09
  • 签到天数: 3737 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-7 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
    按图接
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-4-26 01:52
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-3-7 23:58 | 显示全部楼层
    220V  6KW  也够猛了,,
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-3-8 00:06 | 显示全部楼层
    漏电开关的原理很简单,进出电流不平衡超过一定值就跳闸,电器正常使用时火线和零线电流是一样的,开关正常工作,出现漏电平衡就会被打破,超过一定值(一般是30mmA吧)就跳闸,所以开关本身接线和普通普通开关没区别。接错了就无法工作。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-10 00:01
  • 签到天数: 2877 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-8 00:22 | 显示全部楼层
    施耐德的漏保呀,很贵的。不过是好东西。
    火线接L,零线接N,接法还是比较简单的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-5 17:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-3-8 01:15 | 显示全部楼层
    好像进线反了?施耐德搞什么鬼,这个型号的图我找了不少,都没看到进线端有N标识.
    还有这个图是LZ买的吗?C10带不了6kw的.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-24 14:28
  • 签到天数: 94 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-3-8 01:18 | 显示全部楼层
    如果c10,只有2千瓦
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-7 09:49
  • 签到天数: 157 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-3-8 03:39 | 显示全部楼层
    功率小了,用不了,另外6KW不是380v你吗?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-16 20:39
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-8 08:05 | 显示全部楼层
    貌似就这样
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-5-1 11:20
  • 签到天数: 1018 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-8 08:17 | 显示全部楼层
    电蒸车 多是380V 的吧?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-12 14:17
  • 签到天数: 2571 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-8 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
    要单独拉一组6平方铜线,开关要用30安以上的。图里开关的进出线要左右对应,统一火线在左边或者右边都行
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-3-11 11:18 | 显示全部楼层
    sdkfz251 发表于 2017-3-8 10:33
    要单独拉一组6平方铜线,开关要用30安以上的。图里开关的进出线要左右对应,统一火线在左边或者右边都行 ...

    嗯,正确。我是半个专家。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-27 10:09
  • 签到天数: 1121 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-11 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
    我们的蒸车都是380v的。220v的话6kw最少要30a的开关了。小了用的话会烧坏的。
    回复

    使用道具 举报