[其他DIY] 史密斯热水器接地异常的实验。

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-25 15:19
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-1 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
    我家也有一台A,O史蜜施电热水器,它的漏保上说明了,如果插座内无按地线,则指示灯为黄色,正常为绿色。有空我试试看。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-25 15:19
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-1 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
    试过了,无按地线漏保上还是绿色灯。为什么?也许可能是漏保的地线检测功能坏了,还是本来就是这个样的,热水器挺好的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-25 15:19
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-1 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
    我家也有一台A,O史蜜施电热水器,它的漏保上说明了,如果插座内无按地线,则指示灯为黄色,正常为绿色。有空我试试看。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-19 17:42
  • 签到天数: 532 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-7-1 13:29 | 显示全部楼层
    akak02 发表于 2017-6-30 21:15
    我说的是现在插座地线带电了,怎么办?如果入户地线带电了咋办?入户地线变成火线,热水器是打人的,我遇见 ...

    我租房的入室地线就带220V的电,试过底线和零线可以带动30W的日光灯,只能把入室的底线断开
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-10 14:29
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-7-1 17:07 | 显示全部楼层

    如果他的热水器接地那么良好的话,为啥电笔碰热水器还会点亮?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-7-1 17:37 | 显示全部楼层
    你这样弄家里的总漏保该跳了吧??
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-7-1 17:43 | 显示全部楼层
    akak02 发表于 2017-6-30 21:15
    我说的是现在插座地线带电了,怎么办?如果入户地线带电了咋办?入户地线变成火线,热水器是打人的,我遇见 ...

    地线带电,跳的是你家里的总空开。家里总会有外壳接地的设备吧,地线如果带电,你家里的总闸早就跳了。再一个漏电保护器的原理是检测火线零线电流平衡不平衡,你地线带电,家里总空开就该跳了,漏保应该不会跳。我感觉是这样理解。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-7-1 17:46 | 显示全部楼层
    小小工匠 发表于 2017-7-1 10:44
    试过了,无按地线漏保上还是绿色灯。为什么?也许可能是漏保的地线检测功能坏了,还是本来就是这个样的,热 ...

    漏保的原理是检测火线零线平衡不平衡,本来也没地线什么事。跟地线没关系!!
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-7-1 17:50 | 显示全部楼层
    你好,再见 发表于 2017-7-1 17:07
    如果他的热水器接地那么良好的话,为啥电笔碰热水器还会点亮?

    没有地线,电笔碰热水器也会亮!有可能是感应电。也有可能是你火线零线有接反的情况!
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-10 14:29
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-7-1 18:01 | 显示全部楼层
    青春之歌 发表于 2017-7-1 17:50
    没有地线,电笔碰热水器也会亮!有可能是感应电。也有可能是你火线零线有接反的情况!
    ...

    他热水器与大地接触良好已经能当零线用点亮灯泡了,就是0电位了,电笔怎么亮?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-7-1 19:09 | 显示全部楼层
    你好,再见 发表于 2017-7-1 18:01
    他热水器与大地接触良好已经能当零线用点亮灯泡了,就是0电位了,电笔怎么亮?
    ...

    那只能说明地线有几十伏电压,测量一下地线与火线之间是不是220V.
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-7-1 19:10 | 显示全部楼层
    你好,再见 发表于 2017-7-1 18:01
    他热水器与大地接触良好已经能当零线用点亮灯泡了,就是0电位了,电笔怎么亮?
    ...

    点亮灯泡也不一定地线就是0位,只要有电压灯泡就能亮。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-7-1 19:14 | 显示全部楼层
    看不懂他这接法,地线怎么不接,从插座上引个铜丝出来……
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-7-1 19:17 | 显示全部楼层
    你好,再见 发表于 2017-7-1 18:01
    他热水器与大地接触良好已经能当零线用点亮灯泡了,就是0电位了,电笔怎么亮?
    ...

    他地线根本没接,把火线接热水器外皮了,这多危险啊!可不拿电笔试热水器外壳亮呗!我刚看明白这图!
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-14 07:59
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-7-1 19:18 | 显示全部楼层
    你好,再见 发表于 2017-7-1 17:07
    如果他的热水器接地那么良好的话,为啥电笔碰热水器还会点亮?

    他测的时候把线路过来的地线断开了
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-10 14:29
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-7-1 20:49 | 显示全部楼层
    cyp450 发表于 2017-7-1 19:18
    他测的时候把线路过来的地线断开了

    我知道断开了,所以才说他的外壳和水管或者墙体接触好,不然怎么能点亮灯泡
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 08:04
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-7-2 17:37 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-7-3 22:10 | 显示全部楼层
    忍不住回复一下。你不懂就不要这样搞了吧,太不安全。没看明白你是怎么检测漏保灵不灵的。但是但是你热水器管路电笔都发光了,你家总漏保居然没跳!!!你断不断开地线,水管总是接地了吧。快检查一下吧。
    来自安卓客户端来自安卓客户端