手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2773|回复: 16

[电子电路] 家里插座一个奇怪的现象,请教大家

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-7-18 12:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
卫生间一个插座,每次家里停电以后再来电这个插座就没电,但是不去理他过几天这个插座就又有电了,我检查过断路器全部都是on的状态,我也把插座打开用万用表量过电线,确实没电,谁知道这个是什么原因

谢谢
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-4 13:35
  • 签到天数: 2977 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-18 12:37 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-7-18 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
    华电人 发表于 2017-7-18 12:37
    断线?

    短线不去动他,能自己又停电?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-4 13:35
  • 签到天数: 2977 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-18 12:44 | 显示全部楼层
    接触不好了,有时候就断线了呗!千万别用大功率电器,当心发热大烧出事情
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-7-18 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
    华电人 发表于 2017-7-18 12:44
    接触不好了,有时候就断线了呗!千万别用大功率电器,当心发热大烧出事情
    ...

    请问是否有办法检测是否断线,谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-10-4 13:35
  • 签到天数: 2977 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-7-18 13:04 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-5 11:58
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-7-18 14:16 | 显示全部楼层
    或者是空开内部接触不良
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-7-18 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
    jyspeter 发表于 2017-7-18 14:16
    或者是空开内部接触不良

    谢谢
    这种情况应该还排除,晚点我测一下空开出线端有没有电就能测出来了吧?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-4 20:19
  • 签到天数: 82 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-18 14:30 | 显示全部楼层
    零线接触不良?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-7-18 14:32 来自手机 | 显示全部楼层
    txws65001 发表于 2017-7-18 14:30
    零线接触不良?

    请问如何排查,谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-4 20:19
  • 签到天数: 82 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-7-18 14:35 | 显示全部楼层
    轩懿 发表于 2017-7-18 14:32
    请问如何排查,谢谢

    模拟一次,把总空开断开推上 看看是不是没电,如果没电你就断开空开,找跟长的导线用万用表单独测零火线情况
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-5 10:11
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-7-18 15:28 | 显示全部楼层
    插座接个100W白炽灯,断开空开再合上,不亮用万用表量空开输出端
    有220交流线断---断开量零线、火线阻值...
    空开输出没220量空开上端---有220换空开---没有再查上端...
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-7-18 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
    xpsbw 发表于 2017-7-18 15:28
    插座接个100W白炽灯,断开空开再合上,不亮用万用表量空开输出端
    有220交流线断---断开量零线、火线阻值... ...

    谢谢,请教一个问题,如果线断了,我断开空开 ,如何量火线和零线的阻值,而且这个阻值可以代表什么?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-7-18 16:50 | 显示全部楼层
    要几天才能有电,而且看lz说的似乎有电时候电器还能用吧?
    应该不是导线问题,检查空开吧,导线可不会自己恢复
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-7-18 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
    among 发表于 2017-7-18 16:50
    要几天才能有电,而且看lz说的似乎有电时候电器还能用吧?
    应该不是导线问题,检查空开吧,导线可不会自己 ...

    是的 我家一个浴室的开关一个厕所带漏电保护的插座都没电了,周六停电,现在还有电呢,不确定几天可以有点,平时都是用来充电牙刷的


    谢谢
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 08:04
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-7-18 17:03 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-5 10:11
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-7-19 11:28 | 显示全部楼层
    轩懿 发表于 2017-7-18 16:44
    谢谢,请教一个问题,如果线断了,我断开空开 ,如何量火线和零线的阻值,而且这个阻值可以代表什么? ...

    拉下空开,插座端白炽灯挂着不动,万用表电阻档R*1K量,断路时阻值无穷大,正常应该是比灯丝阻值大一点点