[其他DIY] 家用空开电流怎么选

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-8-4 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 笨笨小枫 于 2017-8-4 23:55 编辑

    电表那里以换63A,原来40A烧了,估计是接触不良,总漏保63A,厨房卫生间用多大,插座多大,灯光多大,1.5P多大,2p多大。 自己是这样想的厨卫用25A2P漏保,插座20A灯光16A,1.5P用25a ,2p用32A或者加大,厨卫用32A插座用25A。线是厨卫4平方,插座2.5平方,灯1.5平方
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-4 17:57 来自手机 | 显示全部楼层
    你先看看电表那儿的是多大。如果那里是40A,家里是63,一跳就是跳电表那儿的,烦死了。
    厨卫一般16-20A足矣,如果有大功率用电器另外算。
    1.5P 16A撑死了,2-3P一般用32A的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2017-8-4 18:10 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-4 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2017-8-4 18:10
    电表那我换了63A的2p

    那其实你总开50A足够了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-12 12:35
  • 签到天数: 2694 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-4 19:20 | 显示全部楼层
    我的总63,分32,电工叫这样买的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-4 22:05 | 显示全部楼层
    按照低规---低压用户电气装置规程
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-8-4 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
    根据电线配空开。每路电线多大安全载流量,就配多大空开
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-8-4 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
    比如说,2.5平方的线,就用20a空开,而不是根据用电器功率定
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2017-8-4 23:54 | 显示全部楼层
    avaya 发表于 2017-8-4 23:48
    比如说,2.5平方的线,就用20a空开,而不是根据用电器功率定

    也就是说1平方8A,厨卫4平方,插座2.5平方,灯1.5平方
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-8-5 10:51 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2017-8-4 23:54
    也就是说1平方8A,厨卫4平方,插座2.5平方,灯1.5平方

    线径和安全载流量不是线性正比关系,得查表
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 14:04
  • 签到天数: 127 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-8-6 01:59 | 显示全部楼层
    给装修人家的建议
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-19 18:26
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-6 07:21 | 显示全部楼层
    qy100188 发表于 2017-8-4 19:20
    我的总63,分32,电工叫这样买的

    分32。。。。你的电工太牛X了,分路多少A要看你的电线的承受能力。不是随便就往大的买的,到时候电线烧了空开都不跳有意思吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-18 15:08
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-8-6 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
    7楼对的,是要按使用的电线去选空开,而不是按使用的电器。空开是保护电线的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2017-8-7 01:26 | 显示全部楼层
    jane_0517 发表于 2017-8-6 08:37
    7楼对的,是要按使用的电线去选空开,而不是按使用的电器。空开是保护电线的 ...

    那1平方安全电流是多大长期。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-7 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2017-8-7 01:26
    那1平方安全电流是多大长期。

    看线路长短,4-6A
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-27 15:27
  • 签到天数: 279 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-8-7 10:59 | 显示全部楼层
    总 C63
    照明 C16
    其它 C20
    新楼标配,这型号不完整,但所有插座都是用的一种。
    插座短路,分开关跳,总开关不一定跳,但电井的开关都会跳。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-18 15:08
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-8-7 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
    1.5线可以用10A空开,如灯组。2.5平方线尽量不超寸20A的空开,16~20都可以,如普通插座或独立的壁挂空调插。4平方用32A。这都考虑了暗线铺设及留了点余量了,暗线铺设1平方按7A的电流算差不多。多做分路
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2017-8-7 17:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 笨笨小枫 于 2017-8-7 17:42 编辑
    jane_0517 发表于 2017-8-7 16:20
    1.5线可以用10A空开,如灯组。2.5平方线尽量不超寸20A的空开,16~20都可以,如普通插座或独立的壁挂空调插 ...


    谢谢,厨卫用4平方32A,插座用2.5平方20A,灯用1.5平方16A,空调1.5p用20A2.5平方线,或4平方32A,这样怎么样
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-18 15:08
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-8-7 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2017-8-7 17:38
    谢谢,厨卫用4平方32A,插座用2.5平方20A,灯用1.5平方16A,空调1.5p用25A2.5平方线,这样怎么样
    ...

    1.5匹空调20A也足够了,厨房如果大功率电器多的话,建议2路4平方进去