进入电表的线只有2.5平方,可以安装空调吗

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-8-12 15:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    电能表的引入线,只有2.5平方。长度有火线2米,零线2米。地线2米。电表引出线即是入户线居然只有1.5平方。现在打算把入户线更换为4平方。可以带得起两台一匹定频空调吗?加上季节错开使用的电磁炉,热水器一台。使用电磁炉或热水器期间不使用空调
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-8-12 16:10 | 显示全部楼层
    进户线2.5平方,完全安全使用是3000W左右 ,老电工 手册 上按铜线1平方7安左右,可以使用3.8kW,所以,理论上是可以带的动两只一匹的定频空调的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2017-8-12 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
    噢理论上,实际上是不可以的吧
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-10-25 06:38
  • 签到天数: 54 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-8-12 16:43 | 显示全部楼层
    ZWL1875 发表于 2017-8-12 16:28
    噢理论上,实际上是不可以的吧

    理论上可以 实际就可以
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-9-16 19:01
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-8-12 18:17 | 显示全部楼层
    质量好的线
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-8 11:17
  • 签到天数: 1474 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-12 18:50 | 显示全部楼层
    建议楼主到专卖店买品牌线,但愿店家能拆散卖给你,我知道的情况是不零卖的。到个体商店买,建议买6个平方的,实测只有4.5~5.2个平方,也够用了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-17 14:45
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-8-12 22:54 | 显示全部楼层


    1平方7安——是指架空、裸露、的实心、标准、线,
    实际穿管,想不坏——最好按照4A/平方毫米  
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-27 00:31
  • 签到天数: 1600 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-13 02:32 来自手机 | 显示全部楼层
    1.5匹,妥妥的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-27 00:31
  • 签到天数: 1600 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-13 02:33 来自手机 | 显示全部楼层
    哦,看错了,三匹及以下没问题。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2017-8-13 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
    26650 发表于 2017-8-12 22:54
    1平方7安——是指架空、裸露、的实心、标准、线,
    实际穿管,想不坏——最好按照4A/平方毫米   ...

    穿管是架空的。就是外墙上架空的垂直管道里面穿电线。电能表也是这样架空的方式。室内是明装线槽。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2017-8-13 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
    gzslwddhjx 发表于 2017-8-13 02:32
    1.5匹,妥妥的

    两台一匹
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2022-3-7 21:36
  • 签到天数: 2133 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-13 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
    如果能尽量错开其它大功率电器就没问题,我们单位的老办公室五匹的柜机,老式三相的也就四股2.5的线,用了多少年了。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-13 18:52 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-13 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
    天涯一匹狼 发表于 2017-8-13 17:32
    如果能尽量错开其它大功率电器就没问题,我们单位的老办公室五匹的柜机,老式三相的也就四股2.5的线,用了 ...

    三相不能这么算啊,况且三相电压还高
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2022-3-7 21:36
  • 签到天数: 2133 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-13 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2017-8-13 19:04
    三相不能这么算啊,况且三相电压还高

    反正我就是想说2.5平方线带3匹的电器完全没问题,你说是不是吧。
    换成现在单相的五匹柜机,电工一样敢用2.5的线。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-13 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
    天涯一匹狼 发表于 2017-8-13 21:10
    反正我就是想说2.5平方线带3匹的电器完全没问题,你说是不是吧。
    换成现在单相的五匹柜机,电工一样敢用2 ...

    公牛0.75的线都敢上2500W呢
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-8-13 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
    天涯一匹狼 发表于 2017-8-13 21:10
    反正我就是想说2.5平方线带3匹的电器完全没问题,你说是不是吧。
    换成现在单相的五匹柜机,电工一样敢用2 ...

    3匹空调的引线是2.5x3的聚氯乙烯护套线,但墙里面暗线通常是4的。5匹的家用“中央空调”,我所见到过的合用的电工(我这几年搞建材和装修),没有用低于6的铜线,这是底限。
    您说那电工确实很牛!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-30 18:34
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2017-8-13 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
    用什么牌子的电线好呢,双塑好还是单塑好。单支硬芯
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2022-3-7 21:36
  • 签到天数: 2133 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-14 10:45 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2017-8-13 21:52
    3匹空调的引线是2.5x3的聚氯乙烯护套线,但墙里面暗线通常是4的。5匹的家用“中央空调”,我所见到过的合 ...

    真的,我见过
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-8-14 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 aaa019 于 2017-8-14 21:50 编辑

    我们楼盘,三根4平方火线,带两台变频电梯,每台13千瓦,给我检查发现了,吓了一跳,马上通知项目部经理,物业工程经理,电梯负责人,现场查看后,确认无误,电梯安装公司更换了两组16平方线,接到70平方来线双电源箱上,4平方已运行三年,没故障,而且我们摸过,并没有发热。