    一个变压器带不同负载导致功率因数不同,于是就出现了下面的问题
    电流相同的情况下电压不同,请问这是什么原因,哪个参数是真实的,电压还是电流?
    IMG_20170920_164043.jpg IMG_20170920_165205.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-4-8 21:06
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-9-20 17:05 | 显示全部楼层
    电压功率是真的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-9-20 17:07 | 显示全部楼层
    都是真的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-10 14:29
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-9-20 17:11 | 显示全部楼层
    肯定都是真的呀,买个测量仪测出假的数据,你会买?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-9-20 17:20 | 显示全部楼层
    看了半天还是没看懂你是怎么接线测量的。

    点评

    一个输入一个输出  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:37
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-10 14:29
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-9-20 17:32 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-9-20 17:34 | 显示全部楼层
    你家的交流电入户电压真给力!正好220V。

    点评

    这是用的变频电源,但是电压稳定度貌似也不高  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-20 17:38 | 显示全部楼层
    这不是正常的很么?

    要是功率因数PF高低都不影响电源带载能力,那还要浪费成本搞高PF干嘛?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-9-20 17:51 | 显示全部楼层
    功率因数不同的时候的确会有这个问题啊。你这个是线性的变压器吧。。。

    负载影响到变压器特性很正常。。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-10 14:29
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-9-20 17:51 | 显示全部楼层
    拥有这些设备的人,不会问出很低级的问题。我知道楼主想问的是什么,我也想不出问题的答案

                                   
    登录/注册后可看大图

    点评

    这个好像没有直接关系吧,我觉得造这个仪器的人都不一定懂其中的原理  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:42
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-20 17:52 | 显示全部楼层
    交流系统里测试出的rms电流X电压=视在功率
    视在功率=开方(有功平方+无功平方)
    是一个直角三角形的函数关系斜边是视在功率
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-20 17:55 | 显示全部楼层
    只有纯电热系统的无功功率等于0
    无功功率在交流电波形某些角度吸收电网功率,在另外的角度释放功率回电网,这些功率不参与电器做工,但造成的电流影响电线发热和变压器功率,无功主要是电感电容等原件造成的。

    点评

    谢谢,这就是我想要的答案,我就是想知道多出来的电流对导线有没有影响  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:35
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-20 18:05 | 显示全部楼层
    你这个例子里面无功功率占比很大,一部分电流实际上是负载的电感电容等来回消耗的(变压器本身也会有无功功率)。
    功率因数不能直接测量,是电压和电流其矢量的余弦夹角值称为功率因数

    点评

    腻害,学习了。  详情 回复 发表于 2017-9-20 18:31
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-10 14:29
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-9-20 18:25 | 显示全部楼层
    我觉得产生楼主问题的原因在于,那个测量仪测量电流不是真有效值,由于不是纯阻性负载,电流波形已经不是标准正弦波了,如果不是真有效值测量,测量值就会不准,图中的例子应该是显示值比真有效值偏大了,实际没有那么大,所以电压也就比pf等于1的负载时偏大了
    182506vc43d3hc29z89p9y.jpg
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-9-20 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
    平流层 发表于 2017-9-20 18:05
    你这个例子里面无功功率占比很大,一部分电流实际上是负载的电感电容等来回消耗的(变压器本身也会有无功功 ...

    腻害,学习了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-3 07:01
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-9-20 19:48 | 显示全部楼层
    无源元件导致的电流和电压不同步,你直接测量当然有问题.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-9-21 08:35 | 显示全部楼层
    平流层 发表于 2017-9-20 17:55
    只有纯电热系统的无功功率等于0
    无功功率在交流电波形某些角度吸收电网功率,在另外的角度释放功率回电网, ...

    谢谢,这就是我想要的答案,我就是想知道多出来的电流对导线有没有影响
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-9-21 08:37 | 显示全部楼层
    howard113 发表于 2017-9-20 17:20
    看了半天还是没看懂你是怎么接线测量的。

    一个输入一个输出
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-9-21 08:38 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2017-9-20 17:34
    你家的交流电入户电压真给力!正好220V。

    这是用的变频电源,但是电压稳定度貌似也不高

    点评

    变频电源功率因素能够达到1.0的话,这个电源真的不简单了!  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-23 08:29
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-9-21 08:42 | 显示全部楼层
    你好,再见 发表于 2017-9-20 17:51
    拥有这些设备的人,不会问出很低级的问题。我知道楼主想问的是什么,我也想不出问题的答案
    ...

    这个好像没有直接关系吧,我觉得造这个仪器的人都不一定懂其中的原理
    回复