    天猫授权店买的ABB漏电保护器,今天装上测试,开关都正常,就是按测试按钮不跳,除了漏电开关的问题外,还有什么可能性?
    微信图片_20171216205337.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-7 09:49
  • 签到天数: 157 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-16 22:08 | 显示全部楼层
    通电后按测试键不跳就不正常,记得通电测试
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-16 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
    已坏
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-16 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
    还有就是没电
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-16 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
    看图是不是接错了,导致漏保没电

    点评

    线应该没有接错,都说了开关正常,可以送电,就是测试按钮没反应,刚才试了其它的漏电器,没有这个问题,应该是这个ABB坏了,新买的就坏了,我都怀疑是不是买到假货了。 难道天猫官方授权店也卖假货?  详情 回复 发表于 2017-12-16 22:40
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-12-16 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 色眼9811 于 2017-12-16 22:25 编辑

    在马云家找到一个图片 IMG_20171216_221859.png

    点评

    漏电开关接线一定要左火右零吗?  详情 回复 发表于 2017-12-16 22:43
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-12-16 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
    跳通電不跳就是壞掉的!會跳還不一定可靠。之前就碰到過許繼電氣的用了4年失效,按鈕會跳,模擬漏電500mA都沒跳,增大到10A還沒跳,對地短路時跳了,MMP。從此不信任電子式
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-2-11 13:10
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-12-16 22:40 | 显示全部楼层
    捱多年 发表于 2017-12-16 22:13
    看图是不是接错了,导致漏保没电

    线应该没有接错,都说了开关正常,可以送电,就是测试按钮没反应,刚才试了其它的漏电器,没有这个问题,应该是这个ABB坏了,新买的就坏了,我都怀疑是不是买到假货了。
    难道天猫官方授权店也卖假货?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-2-11 13:10
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-12-16 22:43 | 显示全部楼层
    色眼9811 发表于 2017-12-16 22:13
    在马云家找到一个图片

    漏电开关接线一定要左火右零吗?

    点评

    接线端子那里有标 L和N的就按标识接线,没有标识的一般都是按左零右火  详情 回复 发表于 2017-12-16 23:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-16 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
    这个不确定啊,看接线端子的LN字母

    点评

    刚查过了,2P漏电开关如果有标N级,就按标的接,没有就随便不分零火,没有统一标准的。  详情 回复 发表于 2017-12-16 22:57
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-19 13:04
  • 签到天数: 3476 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-16 22:50 | 显示全部楼层
    是壞掉的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-2-11 13:10
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-12-16 22:57 | 显示全部楼层
    捱多年 发表于 2017-12-16 22:45
    这个不确定啊,看接线端子的LN字母

    刚查过了,2P漏电开关如果有标N级,就按标的接,没有就随便不分零火,没有统一标准的。

    点评

    反一下线,不就清楚了吗……  详情 回复 发表于 2017-12-17 08:21
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-12-16 23:41 | 显示全部楼层
    invensys 发表于 2017-12-16 22:43
    漏电开关接线一定要左火右零吗?

    接线端子那里有标  L和N的就按标识接线,没有标识的一般都是按左零右火
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-11 15:52
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-12-17 06:22 | 显示全部楼层
    买电磁式的漏电保护

    点评

    这个难道不是电磁式的?  详情 回复 发表于 2017-12-17 21:16
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-6 10:20
  • 签到天数: 1509 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-17 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
    invensys 发表于 2017-12-16 22:57
    刚查过了,2P漏电开关如果有标N级,就按标的接,没有就随便不分零火,没有统一标准的。
    ...

    反一下线,不就清楚了吗……
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-28 05:51
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-12-17 08:25 | 显示全部楼层
    相线、零线对调一下试试。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-12-17 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
    看abb标,不是很真。先确定是否正品
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-17 11:57 | 显示全部楼层
    看示意图,好像是火线接反了,换一下试试

    点评

    ABB的漏开不分零火的,包装里面有N线的贴纸,想接哪个接哪个,测试也是不管零火怎么接都不会跳。  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:51
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-19 22:06
  • 签到天数: 363 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-17 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
    在天猫施耐德旗舰店购买了2个空气开关,平常家用用了一年多,从来不跳闸,但都分别烧坏了,有一个甚至起火了,幸好及时发现人工灭火。所以施耐德的空气开关很垃圾,至少是施耐德官方旗舰店的东西千万买不得!
    同样道理,楼主这个官方旗舰店的也可能是假货

    点评

    施耐德价格比西门子便宜很多  详情 回复 发表于 2017-12-17 14:11
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-12-17 14:11 | 显示全部楼层
    筒子军 发表于 2017-12-17 14:00
    在天猫施耐德旗舰店购买了2个空气开关,平常家用用了一年多,从来不跳闸,但都分别烧坏了,有一个甚至起火 ...

    施耐德价格比西门子便宜很多
    回复

    使用道具 举报