楼主: invensys

[电子电路] ABB 63A2P漏电保护器,按测试按钮不跳是怎么回事儿?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2023-2-11 13:10
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-12-17 16:51 | 显示全部楼层
    chouro 发表于 2017-12-17 11:57
    看示意图,好像是火线接反了,换一下试试

    ABB的漏开不分零火的,包装里面有N线的贴纸,想接哪个接哪个,测试也是不管零火怎么接都不会跳。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-23 18:13
  • 签到天数: 134 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-17 17:02 | 显示全部楼层
    我新买的漏保都会用一个10w的灯泡跨接漏保测试能不能跳闸。
    正泰昆仑的便宜好用。

    点评

    不接负载也能测试跳闸的,只要通电就行,不是相信ABB的品质吗?所以拿回来就没管,结果这次接上就出现问题了,已经申请换货了。  详情 回复 发表于 2017-12-17 17:35
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-2-11 13:10
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-12-17 17:35 | 显示全部楼层
    MW0324 发表于 2017-12-17 17:02
    我新买的漏保都会用一个10w的灯泡跨接漏保测试能不能跳闸。
    正泰昆仑的便宜好用。
    ...

    不接负载也能测试跳闸的,只要通电就行,不是相信ABB的品质吗?所以拿回来就没管,结果这次接上就出现问题了,已经申请换货了。

    点评

    担心买到山寨货,有的漏保测试按钮是假的。 用灯泡模拟漏电既可以排除山寨漏保又可以排除次品。  详情 回复 发表于 2017-12-18 15:31
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2023-2-11 13:10
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-12-17 21:16 | 显示全部楼层
    chddchf 发表于 2017-12-17 06:22
    买电磁式的漏电保护

    这个难道不是电磁式的?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-11 15:52
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-12-18 09:45 | 显示全部楼层
    电磁式漏电保护器因为元器件非常少所以可靠性非常高,比电子式漏电保护可靠性要高几个数量级,印象中好像是说电磁式的哪怕只有一根火线一样也会跳。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-23 18:13
  • 签到天数: 134 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-18 15:31 | 显示全部楼层
    invensys 发表于 2017-12-17 17:35
    不接负载也能测试跳闸的,只要通电就行,不是相信ABB的品质吗?所以拿回来就没管,结果这次接上就出现问 ...

    担心买到山寨货,有的漏保测试按钮是假的。
    用灯泡模拟漏电既可以排除山寨漏保又可以排除次品。