手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: zxfzxf

[电子电路] 补图!!两次洗澡惊魂。。。外带曹拟M 没地线和得哩吸

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-31 14:28
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-12-22 23:27 | 显示全部楼层
    确实,你们整栋楼的底线没有真正接地,为什么变压器的中性线一定要入地,就是为了防止这种接错线到地线导致别人地线带电的,做好接地,一旦别人的火线接到地线,空气开关会由于电流过大立马跳闸的
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:28 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:29 | 显示全部楼层
    jxc222 发表于 2017-12-22 18:58
    电源检测插头(多功能相位检查仪) - 10元一个,全部检查出来,不用这么麻烦 ...

    没用过这东西,大晚上的没地方去买,改天买个试试
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-31 14:28
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-12-22 23:32 | 显示全部楼层
    以前工厂的电柜出厂前测试,测试那个人说一碰电柜就麻麻的,然后我就拉了一根线,一头接柜子,一头接了消防栓的水管,然后那边一上电,旁边的一个避雷器就炸了。垃圾采购买的垃圾避雷器,把火线直接引到了外壳。由于避雷器就在空气开关旁边,把那个小伙子吓得好久不敢合开关
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:33 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2017-12-22 19:10
    楼主不错了,算挺有知识,能迅速发现问题原因的了。

    不过二极管的想法是错误的,二极管的单向导电是对直流 ...

    学习了
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:35 | 显示全部楼层
    lajiaomian 发表于 2017-12-22 19:49
    房子框架凿开一点  从钢筋上接根地线

    学习了,当时要是知道没有真正地线,装修的时候就这么干了
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:37 | 显示全部楼层
    stxinbao 发表于 2017-12-22 20:12
    说明漏电电流还达不到保护器动作电流,漏电不保护所以救不了你,靠谱点还是自己放条地线 ...

    关键老房子不好弄,郁闷
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:37 | 显示全部楼层
    jackiezgs 发表于 2017-12-22 20:34
    能找到原因已经很佩服LZ了,高手

    见笑了。我也是来学习的
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:38 | 显示全部楼层
    freebeing 发表于 2017-12-22 20:57
    前些年有电工洗澡被电死的报道,和楼主情况一样,所以要多点接地

    我也看了这个报道,怕怕
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-13 00:46
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-12-22 23:39 | 显示全部楼层
    这种情况那种3P带漏保也无效吗?
    233905lrr4r7pvpzjpexuj.png
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:40 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2017-12-22 21:59
    还差一个光腚图像啊

    这个不给看哈哈
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:42 | 显示全部楼层
    5448 发表于 2017-12-22 23:16
    插座问题,买一个检测插头,什么情况一目了然。地线问题,你们肯定整楼没有可靠接地,只要可靠接地,邻居接 ...

    学习了。谢谢
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-22 23:46 | 显示全部楼层
    twin-power 发表于 2017-12-22 23:39
    这种情况那种3P带漏保也无效吗?

    我也是想到了这种3p的,貌似很贵,不过为了生命,再贵也值得。就怕组合开关放不下那么多
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-13 00:46
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-12-22 23:54 | 显示全部楼层
    zxfzxf 发表于 2017-12-22 23:46
    我也是想到了这种3p的,貌似很贵,不过为了生命,再贵也值得。就怕组合开关放不下那么多
    ...

    对哦,这些涉及用电安全的东西一定要搞好。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-23 00:04 | 显示全部楼层
    二极管无用,那个在直流管用。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-23 00:29 | 显示全部楼层
    mscdex 发表于 2017-12-23 00:04
    二极管无用,那个在直流管用。

    嗯。学习了。二极管用在直流后悔当初没学好
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-23 00:29 | 显示全部楼层
    twin-power 发表于 2017-12-22 23:54
    对哦,这些涉及用电安全的东西一定要搞好。

    关键是老房子没有真的接地线,悲哀
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-10-17 08:20
  • 签到天数: 1028 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-23 01:00 | 显示全部楼层
    地线没有真正接地或电阻太大,换什么开关及保护器都没有用…………
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-29 17:06
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-12-23 01:31 | 显示全部楼层
    wuyinglang 发表于 2017-12-23 01:00
    地线没有真正接地或电阻太大,换什么开关及保护器都没有用…………

    嗯。豁然开朗
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-1 14:43
  • 签到天数: 755 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-23 03:31 | 显示全部楼层
    我也被电过 直接裸奔撞门出来的  现在已经换了AO的天然气热水器了  不在用电热水器了