[其他DIY] 家里暗管4平方铜线用多大空开

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-8-12 10:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    4个房间挂机和客厅柜机都是用4平方铜线,空开选多大的,查了度娘有32A的和25A,铺的是暗管在墙里,2.5平方选多大

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-8-12 10:55 | 显示全部楼层
    本帖最后由 PBX2 于 2019-8-12 10:59 编辑

    首先:1.5---21A。 2.5----28A。 4-----37A 。6-----47A。 10-----64A。
    然后:1.5----12A 。2.5-----18A。 4-----28A。 6-----40A 。10----56A。导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)。


    点评

    你这个是什么东西啊。首先和然后是什么回事?我在房地产做水电设计的。想听听你这个首先和然后。  详情 回复 发表于 2019-8-14 00:05

    评分

    1

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 20:47
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-8-12 11:47 | 显示全部楼层
    20A或者25A   别太大了   到时候功率大了  线发烫了 空开也不会跳
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 10:20
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-8-12 11:48 | 显示全部楼层
    安全电流就一个平方按5A算。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-8-12 12:10 | 显示全部楼层
    空调用的,用6平方铜线比较安心吧,我家主线6平,分支4平方拧紧加焊接到插座,照明就0.75平。空开主63,次25A

    点评

    主线6平 每个空调4 厨与卫都各4 别的都2.5 照明0.75 现在都是LED 用电不大 。。。感觉可以了 。太大也是浪费。  详情 回复 发表于 2019-8-12 22:59
    照明太细了吧 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2019-8-12 12:21
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-17 02:02
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-8-12 12:14 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-8-12 12:15 | 显示全部楼层
    72/73柜机厂家一般建议32A

    点评

    也要看线多粗, --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2019-8-12 12:22
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2019-8-12 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
    mmm27000 发表于 2019-8-12 12:10
    空调用的,用6平方铜线比较安心吧,我家主线6平,分支4平方拧紧加焊接到插座,照明就0.75平。空开主63,次2 ...

    照明太细了吧

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    不细,照明功率很小的  详情 回复 发表于 2019-8-12 14:09
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2019-8-12 12:22 来自手机 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-8-12 12:15
    72/73柜机厂家一般建议32A

    也要看线多粗,

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    现有商品住房,除了大平层和别墅/排屋有380入户的。开发商预装空调线都是4平方。厂家就是按这个算的  详情 回复 发表于 2019-8-12 12:24
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-8-12 12:24 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2019-8-12 12:22
    也要看线多粗,

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    现有商品住房,除了大平层和别墅/排屋有380入户的。开发商预装空调线都是4平方。厂家就是按这个算的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-8-12 13:58 | 显示全部楼层
    4平方装25a的,空调没必要那么粗的线。我家2P的也才2.5的线还不是专用的. 挂机一般都不超过10A的电流 完全浪费
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-8-12 14:09 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2019-8-12 12:21
    照明太细了吧

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    不细,照明功率很小的

    点评

    不仅要考虑电线负荷,还要考虑短路空开能不能跳。如果用0.75平方的线空开应选择3-4A的,问题是空开一般最小是6A的,所以照明线最低也要1平方的,距离稍远就要1.5或2.5平方的,一般新点的房子照明都是2.5平方的。  详情 回复 发表于 2019-8-13 00:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-20 22:26
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-8-12 22:59 | 显示全部楼层
    mmm27000 发表于 2019-8-12 12:10
    空调用的,用6平方铜线比较安心吧,我家主线6平,分支4平方拧紧加焊接到插座,照明就0.75平。空开主63,次2 ...

    主线6平 每个空调4 厨与卫都各4  别的都2.5  照明0.75 现在都是LED 用电不大 。。。感觉可以了 。太大也是浪费。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-8-13 00:05 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2019-8-12 14:09
    不细,照明功率很小的

    不仅要考虑电线负荷,还要考虑短路空开能不能跳。如果用0.75平方的线空开应选择3-4A的,问题是空开一般最小是6A的,所以照明线最低也要1平方的,距离稍远就要1.5或2.5平方的,一般新点的房子照明都是2.5平方的。

    点评

    0.75平方铜线如果短路了,100A空开都能跳。  详情 回复 发表于 2019-8-13 02:30
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-8-13 02:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2019-8-13 02:31 编辑
    qdliuji 发表于 2019-8-13 00:05
    不仅要考虑电线负荷,还要考虑短路空开能不能跳。如果用0.75平方的线空开应选择3-4A的,问题是空开一般最 ...

    0.75平方铜线如果短路了,100A空开都能跳。

    0.75平方,我都感觉粗了,可以带载1000多瓦。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-8-13 19:03 | 显示全部楼层
    我家10A空开用了9年、从没过载,2台1.5匹、2台1匹的/30多年国网员工

    点评

    2台1.5p冬天制热4000w加2台1p3000w,10A空开真牛 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2019-8-14 00:52
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-8-13 20:13 | 显示全部楼层

    还要看距离,距离长了10A的空开都跳不了。

    点评

    家里距离能有多长? 按照你的观点,即使是10平方,只要距离足够长,10A空开一样也跳不了。  详情 回复 发表于 2019-8-13 22:16
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 17:21
  • 签到天数: 448 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-8-13 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
    空开电流要看你用多大功率的电器,一般家用空调用16A足够了,最好选D型空开。

    点评

    越来越离谱了 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2019-8-14 00:50
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-8-13 21:26 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2019-8-13 20:13
    还要看距离,距离长了10A的空开都跳不了。

    交流电不是直流啊,何况是家用,到照明距离短。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-8-13 22:16 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2019-8-13 20:13
    还要看距离,距离长了10A的空开都跳不了。

    家里距离能有多长?
    按照你的观点,即使是10平方,只要距离足够长,10A空开一样也跳不了。
    回复