[其他DIY] 家里暗管4平方铜线用多大空开

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-13 16:22
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2019-8-13 22:56 | 显示全部楼层

    D型是动力型,家用不合适,呲呲冒火花都不带跳的

    点评

    空调压缩机启动电流大,用D型最合适,家里是碧桂园带装修的,几个空调的空开就是D型,其他照明和插座的空开就是C型。  详情 回复 发表于 2019-8-17 15:52
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-8-14 00:05 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2019-8-12 10:55
    首先:1.5---21A。 2.5----28A。 4-----37A 。6-----47A。 10-----64A。
    然后:1.5----12A 。2.5-----18A。 ...

    你这个是什么东西啊。首先和然后是什么回事?我在房地产做水电设计的。想听听你这个首先和然后。

    点评

    看不懂就忽略它就是了。  详情 回复 发表于 2019-8-14 08:40
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-8-14 00:06 | 显示全部楼层
    学楼上网友,首先,不管是挂机或柜机,2.5平方,都已经足够使用。然后,是按设备来配开空的,而不是按线径来配空开。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-8-14 00:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 aaa019 于 2019-8-14 00:23 编辑

    用功耗仪先测一下,你家空调最大功率。比如开到最低温度,再把风力开到最大。一般1P机最大在1200W。或把空调开到制热,然后把辅热也打开,用功耗仪测看。如果是1500W,除230V(看你的功耗仪)同样会显示有电流,再对照下表,就知道你应该用多大的空开了。如果挂机是6.5A,那么就选用16A空开,挂机不必带漏电。柜机要用带漏电的。
    下表是1.5平方,在25度的情况下,能承载18A电流用电器。在30度下,能承载17A电流。一般我们取值30度,30度是比较热的天气了。35度下承载15A,相差都不大。
    2.5平方,在30度下,能承载24A电流。也就是乘230V =5500W,已足够柜机使用。220V柜机估计就是3KW。
    阿里旺旺图片20190814001145.jpg



    点评

    3p柜机制热加铺热有5000w以上 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2019-8-14 00:48
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-8-14 00:22 来自手机 | 显示全部楼层
    空开是按接线线径来配的,不是按负载。另1A的空开都有。

    点评

    空开是按负载来配的,不是按线径来配的。  详情 回复 发表于 2019-8-14 00:24
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-8-14 00:24 | 显示全部楼层
    mailthon 发表于 2019-8-14 00:22
    空开是按接线线径来配的,不是按负载。另1A的空开都有。

    空开是按负载来配的,不是按线径来配的。

    点评

    问题是首选负载要小于线径的安全值,不然6000w的接1.5平方的线难道配32A空开,线就不会过载了 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2019-8-14 00:43
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2019-8-14 00:43 来自手机 | 显示全部楼层
    aaa019 发表于 2019-8-14 00:24
    空开是按负载来配的,不是按线径来配的。

    问题是首选负载要小于线径的安全值,不然6000w的接1.5平方的线难道配32A空开,线就不会过载了

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    作为一个专业的建筑电气工程师。不会笨到6000W用1.5平方线。最基本的设计要求:空插2.5平方,普插2.5平方,厕所4平方(其实厕所就是电热器1500W,1.5平方都不成问题,电吹风也是2000W以下),厨房4平方,柜机4平方,  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:13
    所以你预埋线的时候,要想好这根线是什么用途。比如你要220V3P冷暖机。你就去专卖店,拿个功耗仪去测一下,这样就会很准确地配线配空开,如果不确实用电器功率。那只能估做。  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:02
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2019-8-14 00:48 来自手机 | 显示全部楼层
    aaa019 发表于 2019-8-14 00:16
    用功耗仪先测一下,你家空调最大功率。比如开到最低温度,再把风力开到最大。一般1P机最大在1200W。或把空 ...

    3p柜机制热加铺热有5000w以上

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    这个具体功率,需要自己到实体店内用功耗仪测过就知道了。没有什么矛盾的。只要理论正确。再加上你去实践,就出真理了。  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2019-8-14 00:50 来自手机 | 显示全部楼层
    jasonwu 发表于 2019-8-13 20:26
    空开电流要看你用多大功率的电器,一般家用空调用16A足够了,最好选D型空开。 ...

    越来越离谱了

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    什么离谱了?空调都是单独拉专线,每一路用16A空开,足够了。  详情 回复 发表于 2019-8-17 15:56
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2019-8-14 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
    xintan710 发表于 2019-8-13 19:03
    我家10A空开用了9年、从没过载,2台1.5匹、2台1匹的/30多年国网员工

    2台1.5p冬天制热4000w加2台1p3000w,10A空开真牛

    --来自论坛助手 iPhone客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-6 09:01
  • 签到天数: 3461 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-8-14 06:31 | 显示全部楼层
    20A或者25A
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-8-14 08:40 | 显示全部楼层
    aaa019 发表于 2019-8-14 00:05
    你这个是什么东西啊。首先和然后是什么回事?我在房地产做水电设计的。想听听你这个首先和然后。
    ...

    看不懂就忽略它就是了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-8-14 17:02 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2019-8-14 00:43
    发表于 2019-8-14 17:05 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2019-8-14 00:48
    3p柜机制热加铺热有5000w以上

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    这个具体功率,需要自己到实体店内用功耗仪测过就知道了。没有什么矛盾的。只要理论正确。再加上你去实践,就出真理了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-8-14 17:13 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2019-8-14 00:43
    问题是首选负载要小于线径的安全值,不然6000w的接1.5平方的线难道配32A空开,线就不会过载了

    --来自论 ...

    作为一个专业的建筑电气工程师。不会笨到6000W用1.5平方线。最基本的设计要求:空插2.5平方,普插2.5平方,厕所4平方(其实厕所就是电热器1500W,1.5平方都不成问题,电吹风也是2000W以下),厨房4平方,柜机4平方,照明1.5平方。按照这个思路来埋线保证没有问题。还有即热式热水器一般是7.5KW 预埋6平方线。  100平方的房子,进户线是16平方。供电局配电理论10KW用电量。小户型8KW,进户线10平方。大商铺及复式楼中楼配电380V。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 00:09
  • 签到天数: 919 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-8-14 17:23 | 显示全部楼层
    aaa019 发表于 2019-8-14 17:13
    作为一个专业的建筑电气工程师。不会笨到6000W用1.5平方线。最基本的设计要求:空插2.5平方,普插2.5平方 ...

    天哪,你们居然用这么细的线?我家02年设计的房子03年交付的,照明和插座都是2.5平方的线,空调、厨房都是4平方的线。别忘了是暗线。我以前工程配的线都是按照4A/平方毫米,距离远按照2A/平方毫米计算。

    点评

    实践经验告诉你,只要不超流使用,电线都不会发热,不管是明线,还是暗埋线没有区别。理论上说的明装和暗装,大多是指大电缆,如果家里的电线,平时都能用到发热去的话。那你的电线顶不了几年。很快胶皮就老化碎掉。  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:47
    按你这么乱配,开发商会亏死的。一个楼盘电线电缆。超过2000万。户内线都占到20-300万。采购也是我采购的。讲个题外话,不管是公牛还是飞利浦,0.75平方的线插排线。都标示最大功率2500W,那1.5平方线,还点不亮你家  详情 回复 发表于 2019-8-14 17:29
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-8-14 17:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 aaa019 于 2019-8-14 17:37 编辑
    qdliuji 发表于 2019-8-14 17:23
    天哪,你们居然用这么细的线?我家02年设计的房子03年交付的,照明和插座都是2.5平方的线,空调、厨房都 ...

    按你这么乱配,开发商会亏死的。一个楼盘电线电缆。超过2000万。户内线都占到300万。采购也是我采购的。讲个题外话,不管是公牛还是飞利浦,0.75平方的插排线。都标示最大功率2500W,那1.5平方线,还点不亮你家的灯?你家的灯有多少W,你和我算一下。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-3 09:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-8-14 17:47 | 显示全部楼层
    2024-9-30 17:21
  • 签到天数: 448 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-8-17 15:52 | 显示全部楼层
    皇家法克鱿 发表于 2019-8-13 22:56
    D型是动力型,家用不合适,呲呲冒火花都不带跳的

    空调压缩机启动电流大,用D型最合适,家里是碧桂园带装修的,几个空调的空开就是D型,其他照明和插座的空开就是C型。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-30 17:21
  • 签到天数: 448 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-8-17 15:56 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2019-8-14 00:50
    越来越离谱了

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    什么离谱了?空调都是单独拉专线,每一路用16A空开,足够了。