[其他DIY] 家装火零地线径不一致后果严重不?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-10-23 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    照明 1.5平方x2
    插座 2.5平方x2 1.5平方x1
    空调等专线 4平方x2 2.5平方x1

    百度搜规范,16平方线以下,火零地线径应该致。
    在我强烈要求下,插座改为2.5平方x3
    空调专线火零4平方,地线为2.5不变

    这年头,家装电都是按点位算的,线细一点赚多一点。
    对了,地线线径细一点影响大不大?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-23 13:49 | 显示全部楼层
    我感觉,地线回路电阻很大,电流很小,1平方都足够了,根本不可能把地线烧断,况且,火线回路还有保险丝,根本轮不到地线烧断。

    点评

    接地电阻越小越好,电阻又和导体截面有关系。国标GB 7251.12里有规定,如果没有特殊约定时,相截面S≤16mm2时,相应保护导体的最小截面Sp(PE)=S。所以你火线用了2.5mm2,接地线也应该为2.5mm2  详情 回复 发表于 2019-10-23 14:47
    怎么说呢,其实我不担心地线烧断的问题。你说吧,线径粗些,线阻就小些。当电器漏电的时候,漏保又刚好坏掉了,这时地线的重要性应该就能体现出来了。  详情 回复 发表于 2019-10-23 13:56
    那是以前,现在漏保早跳了 --来自论坛助手 iPhone客户端  详情 回复 发表于 2019-10-23 13:52
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-23 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2019-10-23 13:49
    我感觉,地线回路电阻很大,电流很小,1平方都足够了,根本不可能把地线烧断,况且,火线回路还有保险丝, ...

    那是以前,现在漏保早跳了

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    家用漏电保护失效的不要太多哦  详情 回复 发表于 2019-10-24 00:34
    是的,火线回路,除了保险丝,还有过流保护、漏电保护等,所以地线细些没问题,不会烧断  详情 回复 发表于 2019-10-23 13:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-23 13:54 | 显示全部楼层
    笨笨小枫 发表于 2019-10-23 13:52
    那是以前,现在漏保早跳了

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    是的,火线回路,除了保险丝,还有过流保护、漏电保护等,所以地线细些没问题,不会烧断
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-10-23 13:55 | 显示全部楼层
    一般地线按要求不得细于火线,不过现在都有多级保护,一般都不按规定来了。我这进线的地线是一样粗的。工业上的地线要求线径很粗的,一般每台设备都单独打地线桩了,要求不大于4欧

    点评

    做弱电工程的时候机房对接地要求是很高的。  详情 回复 发表于 2019-10-23 13:59
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-23 13:56 | 显示全部楼层
    不是还有保险丝吗?  详情 回复 发表于 2019-10-23 13:59
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-8 17:30
  • 签到天数: 118 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-23 13:59 | 显示全部楼层
    mscdex 发表于 2019-10-23 13:55
    一般地线按要求不得细于火线,不过现在都有多级保护,一般都不按规定来了。我这进线的地线是一样粗的。工业 ...

    做弱电工程的时候机房对接地要求是很高的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-23 13:59 | 显示全部楼层
    cnit 发表于 2019-10-23 13:56
    怎么说呢,其实我不担心地线烧断的问题。你说吧,线径粗些,线阻就小些。当电器漏电的时候,漏保又刚好坏 ...

    不是还有保险丝吗?

    现在很多空开都带过流保护
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-13 15:21
  • 签到天数: 227 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-23 14:01 | 显示全部楼层
    按国际啊
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-23 14:02 来自手机 | 显示全部楼层
    有钱可以都一样,标准也是都一样的线,装修公司都会省料,我家装修空调线是零火4平地2.5。插座都是2.5,照明主路2.5,双联是1.5,看着他们放线,有事出去下,就给你减料了,插座2.5的地线换成1.5了,我是后来配电箱里检查怎么有1.5的地线,本来想返工,我爸来当和事老说算了

    --来自论坛助手 iPhone客户端

    点评

    水电我只给工钱,料都是自己的。从来没采购过1.5的线  详情 回复 发表于 2019-10-24 00:36
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-23 14:08 | 显示全部楼层
    即使地线再粗,也是接线端部分先烧断。

    点评

    确实是这样,线粗还要接头接得好  详情 回复 发表于 2019-10-23 15:30
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-10-23 14:21 | 显示全部楼层
    新家里就布电装修,基本是自己搞,主线到大功率电器空调电热水器直接6平铜线单芯,交叉到插座副线4平铜线,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-9-26 16:58
  • 签到天数: 631 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-10-23 14:38 | 显示全部楼层
    线能粗一点最好   地线不过无所谓
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-10-23 14:47 | 显示全部楼层
所以你火线用了2.5mm2,接地线也应该为2.5mm2

    点评

    接地电阻比铜线电阻大多了。 况且,还有保险丝、过流开关、漏电开关等,根本轮不到地线被烧断。  详情 回复 发表于 2019-10-23 15:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-23 15:03 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2019-10-23 14:47
    接地电阻越小越好,电阻又和导体截面有关系。国标GB 7251.12里有规定,如果没有特殊约定时,相截面S≤16m ...

    接地电阻比铜线电阻大多了,所以限制了最大电流。
    况且,还有保险丝、过流开关、漏电开关等,根本轮不到地线被烧断。

    点评

    建议翻翻国标,看看电工学和输配电了解下安全接地导体热稳定要求。规范有规范的道理,不是乱要求。  详情 回复 发表于 2019-10-23 15:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-10-23 15:06 | 显示全部楼层

    地线是最后一道保险,其他措施都失效的情况下就靠地线了。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-10-23 15:12 | 显示全部楼层
    地线细一点一般问题不大,
    漏电漏保先跳,严重过流短路就空开跳。

    还有大楼里面分线盒的漏保空开啊


    全部都不跳? 那就命该如此了。


    =====================
    要想全部失效还能起点作用,那应该是地线比火线还粗,这样有那么一点小概率烧断火线

    点评

    电压是固定220V,要想烧断铜线,基本上实现不了,长时间不能烧断火线,人一样会被电死,所以,不要指望烧断火线这个方法。  详情 回复 发表于 2019-10-23 16:17
    不用烧线,跳空气开关,一般是漏电保护容易失效。也就是相对地短路了,所以国标才有PE线截面这一要求。  详情 回复 发表于 2019-10-23 15:21
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-10-23 15:21 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2019-10-23 15:12
    地线细一点一般问题不大,
    漏电漏保先跳,严重过流短路就空开跳。

    不用烧线,跳空气开关,一般是漏电保护容易失效。也就是相对地短路了,所以国标才有PE线截面这一要求。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-10-8 20:29
  • 签到天数: 1573 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-23 15:28 | 显示全部楼层
    又不差这点钱   都用粗的不就好了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-23 15:30 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2019-10-23 14:08
    即使地线再粗,也是接线端部分先烧断。

    确实是这样,线粗还要接头接得好
    回复

    使用道具 举报