[其他DIY] 家装火零地线径不一致后果严重不?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-14 02:04
  • 签到天数: 3137 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-25 00:00 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-10-24 00:41
    地线的意义还是在于安全!
    有漏保失效的情况下,一些金属壳电器漏电电流还远没有达到短路电流,不见会跳 ...

    你反过来想想,假设漏电电流达不到短路电流,那么自然就不会太大,一般也不存在烧掉地线的可能性。1.5平方的线安全载流有10A。但是火线碰金属外壳的那点接触面积能过多大电流?怎么说也是触点烧坏而不会烧坏地线吧?

    点评

    1.5平方纯铜线,要100多A才能烧断。  详情 回复 发表于 2019-10-25 00:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-14 02:04
  • 签到天数: 3137 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-25 00:12 | 显示全部楼层
    另外因为我的工作也有点涉及到家用电这块,遇到的漏电现象也比较多。经常会遇到测地线亮灯,而线缆温热的情况。有时候找漏电点很困难,哦这是题外话。

    常见的漏电就是因为绝缘外皮破损导致的漏电,检查下来都是很多比如磨损啊、被老鼠咬破啊、有虫子死在电路板上啊、甚至有些动物排泄物导致的漏电。这些因素其电阻都很大,因此电流都不大。这种情况下使用1.5的线材做地线倒也没什么太大问题。

    遇到漏电最严重的是一次有人反映墙壁发热。后来测试是火线破皮直接对地漏电。但是因为没有通到电器所以其实地线倒是没有电流的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-25 00:16 | 显示全部楼层
    wkss 发表于 2019-10-24 23:50
    怎么加?再弄个老式闸刀?用多大的保险丝?我电表可是60A的另外本身电表就有个63A空开,室内又有分空开。 ...

    1、我的小区电表是在楼下的配电箱里,很多户,每个户一个闸刀+保险丝+电表; 建议你看看室外配电箱,用的是空开还是闸刀,如果有闸刀,里面就有保险丝了,就省事了。

    2、如果室外配电箱没有保险丝,可以加个导轨式保险丝;

    3、如果担心漏电开关失效,可以串联几个漏电开关,买大品牌的,定期检验漏电开关是否正常,串联漏电开关数量越多,安全系数越高;

    4、不建议用空开作为保护用,这种方法不可靠。

    点评

    我这是独门独户的,就在电表就在室外,而且供电配的破烂空开,才半年就坏了,自己买了个ABB的装上,家里是入户线分到两个63A的空开,然后再细分。老房子了,我爸当年建房搞的,那时候我才十多岁不懂电,现在是懒得重  详情 回复 发表于 2019-10-25 00:57
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-25 00:17 | 显示全部楼层
    wkss 发表于 2019-10-25 00:00
    你反过来想想,假设漏电电流达不到短路电流,那么自然就不会太大,一般也不存在烧掉地线的可能性。1.5平 ...

    1.5平方纯铜线,要100多A才能烧断。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-14 02:04
  • 签到天数: 3137 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-25 00:57 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2019-10-25 00:16
    1、我的小区电表是在楼下的配电箱里,很多户,每个户一个闸刀+保险丝+电表; 建议你看看室外配电箱,用的 ...

    我这是独门独户的,就在电表就在室外,而且供电配的破烂空开,才半年就坏了,自己买了个ABB的装上,家里是入户线分到两个63A的空开,然后再细分。老房子了,我爸当年建房搞的,那时候我才十多岁不懂电,现在是懒得重来一遍。
    当年做的时候地线和零线都是用钳子拧在一起然后缠电工胶布,地零排都不用。20年前的工艺


    刚才淘宝看了下你说的那个导轨熔断器,以后重新弄或者买房的话可以加上

    点评

    屋里啥电线截面积配啥样的断路器(空开) 63A的空开,如果电线达不到6平方,起不到保护作用的。。。 一般家用入户线4平建议买32A~40A的空开。。。入户线2.5平,C25~C32空开。。。 用电量大经常保护,换电线和空开  详情 回复 发表于 2019-10-25 01:02
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-25 00:58 | 显示全部楼层
    关于地线:
    国外还有直接拿铁管子当地线的啊。抛开规范上肯定最保守的做法。
    一般真大电流漏电到地线,时间不会很长的,工厂是断路器保护,所以要线径够大能够有够大的短路电流使断路器动作,并保证外壳电压足够低,。。。
    家里本来外面接地情况就不见得好(不同城市,小区情况都不一样,你看下走线,测下接地电阻就知道),二来家里都有漏电保护,地线一点电流就动作了。。。

    电工这么走我觉得没啥问题,改不改都行,前提是最好有漏电保护,如果没有漏电保护,断路器不能选太大,2.5平的线就用C20 C25断路器,1.5一定只能用C16

    关于零线不一致:
    要是电工零火,敢用不一致的,全部重来!!!或者按照最细的付费。。。

    电网现在零火线电表出来不少地方都是6平方了,
    如果电表到屋内电线不换,总断路器务必根据这段电线截面积来选择。。。
    这段电线一般都会换成零火4~6平,地线2.5~4平的。。。

    点评

    1.5用C10就可以了。安全载流量也就4-6A/平方毫米  详情 回复 发表于 2019-10-25 10:31
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-25 01:02 | 显示全部楼层
    wkss 发表于 2019-10-25 00:57
    我这是独门独户的,就在电表就在室外,而且供电配的破烂空开,才半年就坏了,自己买了个ABB的装上,家里 ...

    屋里啥电线截面积配啥样的断路器(空开)

    63A的空开,如果电线达不到6平方,起不到保护作用的。。。
    一般家用入户线4平建议买32A~40A的空开。。。入户线2.5平,C25~C32空开。。。

    用电量大经常保护,换电线和空开。而不是只换空开。。。

    点评

    应该是当年装的时候不懂电的原因,我说怎么负荷大了老是跳电表下的空开呢。刚才去看了才晓得原因 入户是16平方的铝线,我是按55算的配了50的空开。家里最高用电量是2台1100不到1200的空调+一台1700不到的空调+标称20  详情 回复 发表于 2019-10-25 01:41
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-8-14 02:04
  • 签到天数: 3137 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-25 01:41 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2019-10-25 01:02
    屋里啥电线截面积配啥样的断路器(空开)

    63A的空开,如果电线达不到6平方,起不到保护作用的。。。

    应该是当年装的时候不懂电的原因,我说怎么负荷大了老是跳电表下的空开呢。刚才去看了才晓得原因
    入户是16平方的铝线,我是按55算的配了50的空开。家里最高用电量是2台1100不到1200的空调+一台1700不到的空调+标称2000的电磁炉+合计约200的照明+300的电脑+500的3台电视。这个就是顶峰了。有时候这样用的情况会再开一个650的随手泡。

    前两个月用电都不到1000度,配法应该是合理的。这也是我懒的动手的原因。反正那两个支路总开关没坏我就懒得去动。二级支路都是C20+2.5平方单股铜线。用起来问题不大的


    点评

    无功电流  详情 回复 发表于 2019-10-25 10:35
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-25 08:25 | 显示全部楼层
    我装修的时候全屋都换的4平方,包括照明也是4平方,一是越粗越安全,二是可以只买四平方线,不会出现浪费

    点评

    纯照明,1.5平拉两路都够了。。。不过人工费花了这么细不划算,一般都是2.5.。  详情 回复 发表于 2019-10-25 11:49
    4平方的接线好累啊。 其实可以考虑像极个别土豪,大配电箱。除了空调等设备以及厨卫预留4-6平方外,每个插座单独的2.5线,单独空气开关,中途无接线。  详情 回复 发表于 2019-10-25 10:34
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-25 10:31 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2019-10-25 00:58
    关于地线:
    国外还有直接拿铁管子当地线的啊。抛开规范上肯定最保守的做法。
    一般真大电流漏电到地线,时间 ...

    1.5用C10就可以了。安全载流量也就4-6A/平方毫米
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-25 10:34 | 显示全部楼层
    zn442001 发表于 2019-10-25 08:25
    我装修的时候全屋都换的4平方,包括照明也是4平方,一是越粗越安全,二是可以只买四平方线,不会出现浪费 ...

    4平方的接线好累啊。
    其实可以考虑像极个别土豪,大配电箱。除了空调等设备以及厨卫预留4-6平方外,每个插座单独的2.5线,单独空气开关,中途无接线。

    点评

    那得上大配电箱和 电缆桥架了,  详情 回复 发表于 2019-10-25 11:01
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-25 10:35 | 显示全部楼层
    wkss 发表于 2019-10-25 01:41
    应该是当年装的时候不懂电的原因,我说怎么负荷大了老是跳电表下的空开呢。刚才去看了才晓得原因
    入户是16 ...

    无功电流
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-25 11:01 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-10-25 10:34
    4平方的接线好累啊。
    其实可以考虑像极个别土豪,大配电箱。除了空调等设备以及厨卫预留4-6平方外,每个 ...

    那得上大配电箱和 电缆桥架了,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-10-8 08:15
  • 签到天数: 1366 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-25 11:17 | 显示全部楼层
    规程规定地线是相线一半即可
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-25 17:47
  • 签到天数: 186 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-25 11:49 | 显示全部楼层
    zn442001 发表于 2019-10-25 08:25
    我装修的时候全屋都换的4平方,包括照明也是4平方,一是越粗越安全,二是可以只买四平方线,不会出现浪费 ...

    纯照明,1.5平拉两路都够了。。。不过人工费花了这么细不划算,一般都是2.5.。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-10-25 12:30 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-10-24 00:41
    地线的意义还是在于安全!
    有漏保失效的情况下,一些金属壳电器漏电电流还远没有达到短路电流,不见会跳 ...

    我也觉得还是老老实实按GB做,GB有部分也是参照IEC,这是最低标准了。如果这是在做配电盘、低压柜,没按标准做出了事就是要负重责。家庭装修只能靠业主自个监督或施工人员的业务水平和素质。

                                   
    登录/注册后可看大图

    1.png

    点评

    是的。这些事关安全的标准都是N对生命和鲜血换来的。  详情 回复 发表于 2019-10-25 12:40
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2019-10-25 12:40 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2019-10-25 12:30
    我也觉得还是老老实实按GB做,GB有部分也是参照IEC,这是最低标准了。如果这是在做配电盘、低压柜,没按 ...

    是的。这些事关安全的标准都是N多生命和鲜血换来的。

    点评

    我们业内管“PE线”“接地线”叫“生命线”,生命线可不能断。国标和IEC这么规定还是考量了导体的热稳定性,即短路时,导体是否能承受得住短路电流产生的能量。 其实相对地接地故障的短路电流可以很大,就算瞬间短路  详情 回复 发表于 2019-10-25 12:57
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-10-25 12:57 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2019-10-25 12:40
    是的。这些事关安全的标准都是N多生命和鲜血换来的。

    我们业内管“PE线”“接地线”叫“生命线”,生命线可不能断。国标和IEC这么规定还是考量了导体的热稳定性,即短路时,导体是否能承受得住短路电流产生的能量。
    其实相对地接地故障的短路电流可以很大,就算瞬间短路,像这种终端配电箱短路电流达到上kA也是很轻松。

    点评

    220V电压,1000A,要求火线铜线电阻+地线铜线电阻+接地电阻+短路点接触电阻  详情 回复 发表于 2019-10-25 13:21
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-10-25 13:21 | 显示全部楼层
    916386053 发表于 2019-10-25 12:57
    我们业内管“PE线”“接地线”叫“生命线”,生命线可不能断。国标和IEC这么规定还是考量了导体的热稳定 ...

    220V电压,1000A,要求火线铜线电阻+地线铜线电阻+接地电阻+短路点接触电阻  <0.22欧姆,明显是不可能的。


    点评

    短路点离变压器的距离也影响短路电流,按你这么说,这种微型断路器额定短路分断能力6kA、10kA、15kA的都没市场了。 现在很多小区供电系统采用的是TN-S或TN-C-S,配电箱PE与变压器接地点直接相连,阻抗很小。  详情 回复 发表于 2019-10-30 13:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2019-10-30 13:13 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2019-10-25 13:21
    220V电压,1000A,要求火线铜线电阻+地线铜线电阻+接地电阻+短路点接触电阻   ...

    短路点离变压器的距离也影响短路电流,按你这么说,这种微型断路器额定短路分断能力6kA、10kA、15kA的都没市场了。
    现在很多小区供电系统采用的是TN-S或TN-C-S,配电箱PE与变压器接地点直接相连,阻抗很小。

    点评

    我指的是老百姓家里漏电,漏电电流大小,取决于回路电阻,你可以自己计算就明白了。  详情 回复 发表于 2019-10-30 14:35
    回复

    使用道具 举报