原配电箱开发商配的,用了20年了一切正常。漏保去年用5W灯泡测试正常,前段时间跳过一次闸。
现在想着更新下。主开关用施耐德带漏保空开40A,分路用天正电磁式漏保20A,照明用施耐德10A空开。主开关用漏保是多一重保护,但也怕二个分路都有微量漏电造成主开关频繁跳闸。
附上原配电箱图,选购空开图。

配电箱

配电箱

天正电磁式漏保

天正电磁式漏保
1cbb7e2b3970c18e.jpg
02c0b48302121ff7.jpg
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-24 13:18
  • 签到天数: 2156 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2021-2-21 13:46 | 显示全部楼层
    最好是各路负载都分开控制为好。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-2-21 13:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fly1008 于 2021-2-21 13:53 编辑

    原配电箱,一路漏保接厨房、卫生间、客厅,需要负载客厅空调+厨房电器。一路漏保接二房间,需要负载二台1.5P空调。原漏保16A接二台空调时有明显电流声但未跳闸。换20A漏保还是换25A。
    原配电箱,火线、零线、地线都经过汇排接各路空开,是否改为直连方式。施耐德京东有自营店,40A漏保价格在240元左右。是否可靠?
    天正京东没有自营店,只能淘宝买,20A电磁式漏保41元。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-5-30 07:58
  • 签到天数: 49 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-2-21 14:10 | 显示全部楼层
    空调回路不要漏保

    点评

    请教一下为何空调不能接漏保?  详情 回复 发表于 2021-2-21 15:04
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-2-21 15:04 | 显示全部楼层
    kutibu 发表于 2021-2-21 14:10
    空调回路不要漏保

    请教一下为何空调不能接漏保?

    点评

    据说变频空调会造成跳闸。不过很多安装了的也没事。  详情 回复 发表于 2021-2-21 15:29
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-2-21 15:29 | 显示全部楼层
    howard113 发表于 2021-2-21 15:04
    请教一下为何空调不能接漏保?

    据说变频空调会造成跳闸。不过很多安装了的也没事。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2019-3-2 10:27
  • 签到天数: 304 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2021-2-21 16:03 | 显示全部楼层
    主开关不建议带漏保,直接一空开即可

    点评

    天正的电磁式漏保可靠性不知,想多一分保障  详情 回复 发表于 2021-2-21 16:37
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-2-21 16:37 | 显示全部楼层
    fia 发表于 2021-2-21 16:03
    主开关不建议带漏保,直接一空开即可

    天正的电磁式漏保可靠性不知,想多一分保障

    点评

    总开不得使用电磁式漏保。必须带有零火同时物理断开的带有过载短路保护的断路器,保护电流与入户线规格匹配。 电磁式漏保是标识最大电流。没有过流短路保护。  详情 回复 发表于 2021-2-22 09:31
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-20 00:05
  • 签到天数: 951 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-2-21 18:56 | 显示全部楼层
    奇怪,手机回的帖子居然不见了,打了不少字。
    1、空调没必要上漏保,2台1.5P变频的空开最好选30A的,25A的两台同时开可能会跳闸,我家以前用10A的频繁跳闸。
    2、配电箱不改没必要改汇流排。
    3、建议空开接线用专用压接端子压接再上锡,拧紧后有点像带弹簧垫片以后不容易松。
    4、两线空开和漏保有1P+N和2P的区别,2P的才是真正断开火零线,根据需要选择。

    点评

    非常感谢你的回复1.最早线管是找人排的,空调和插座是一路,现在没法改。 2.原来2台1.5P空调用16A的明显感觉有点顶不住,本来想改20A,听你的建议改为25A。32A是否偏大,毕竟进线才4平方。 3.如果后面分路是二路25A+  详情 回复 发表于 2021-2-21 19:21
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-2-21 19:21 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2021-2-21 18:56
    奇怪,手机回的帖子居然不见了,打了不少字。
    1、空调没必要上漏保,2台1.5P变频的空开最好选30A的,25A的 ...

    非常感谢你的回复1.最早线管是找人排的,空调和插座是一路,现在没法改。
    2.原来2台1.5P空调用16A的明显感觉有点顶不住,本来想改20A,听你的建议改为25A。32A是否偏大,毕竟进线才4平方。
    3.如果后面分路是二路25A+照明10A,总开关选40A是否小了,往上一档有个50A的选项。还有总开关是否需要带漏保。

    4.全部选中2P的,1P+N不考虑。

    点评

    1、线路没法改空调和插座一路建议用32A的,25A的单两台空调问题不大,但开的时候最好有个时间差。关于空调不知道你们那温度如何,我这极少有32度以上高温,所以空调一般高负荷时间短。 2、看了下接线盒,里面线挺多  详情 回复 发表于 2021-2-21 21:45
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-2-21 19:42 | 显示全部楼层
    C45插片没用过。例如,空开接二根2.5平方线,是用二个2.5平方插片,还是并成1个4平方插片

    点评

    最好是2个,如果空间不够,只能并线管状端子了。  详情 回复 发表于 2021-2-21 21:32
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-5-30 07:58
  • 签到天数: 49 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-2-21 21:32 | 显示全部楼层
    fly1008 发表于 2021-2-21 19:42
    C45插片没用过。例如,空开接二根2.5平方线,是用二个2.5平方插片,还是并成1个4平方插片 ...

    最好是2个,如果空间不够,只能用并线管状端子了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-20 00:05
  • 签到天数: 951 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2021-2-21 21:45 | 显示全部楼层
    fly1008 发表于 2021-2-21 19:21
    非常感谢你的回复1.最早线管是找人排的,空调和插座是一路,现在没法改。
    2.原来2台1.5P空调用16A的明显 ...

    1、线路没法改空调和插座一路建议用32A的,25A的单两台空调问题不大,但开的时候最好有个时间差。关于空调不知道你们那温度如何,我这极少有32度以上高温,所以空调一般高负荷时间短。
    2、看了下接线盒,里面线挺多,零线和地线不知是否接在一起。火零线单独经过空开感觉更安全些,接线盒里面露着的只有地线心理上感觉安全些。
    3、总开关要看最大负荷,如果40A够了就用40A,不够的话用50A的。
    4、我说的空开专用压接端子就是C45插片,这个我建议一定要用,我遇到不少空开时间长了螺丝松动的,特别是大电流的情况,2年多就有松动,当时都是我亲自用螺丝刀大力拧的。朋友家3P空调把线都烧掉皮了,空开烧化了塑料。

    点评

    非常感谢。一切照做,功率再重新核算下  详情 回复 发表于 2021-2-21 22:35
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-2-21 22:35 | 显示全部楼层
    qdliuji 发表于 2021-2-21 21:45
    1、线路没法改空调和插座一路建议用32A的,25A的单两台空调问题不大,但开的时候最好有个时间差。关于空 ...

    非常感谢。一切照做,功率再重新核算下
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-4 11:47
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-2-22 08:01 | 显示全部楼层
    施耐德店里的不是电磁式漏保

    点评

    京东自营店没有电磁式漏保,淘宝水深不敢买。现在还是按常规配置,施耐德空开做总开关,后面分路配天正电磁式漏保。  详情 回复 发表于 2021-2-22 08:42
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-2-22 08:42 | 显示全部楼层
    qisee 发表于 2021-2-22 08:01
    施耐德店里的不是电磁式漏保

    京东自营店没有电磁式漏保,淘宝水深不敢买。现在还是按常规配置,施耐德空开做总开关,后面分路配天正电磁式漏保。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-2-22 09:31 | 显示全部楼层
    fly1008 发表于 2021-2-21 16:37
    天正的电磁式漏保可靠性不知,想多一分保障

    总开不得使用电磁式漏保。必须带有零火同时物理断开的带有过载短路保护的断路器,保护电流与入户线规格匹配。
    电磁式漏保是标识最大电流。没有过流短路保护。

    点评

    为什么总开不能用电磁漏保?总开是不建议漏保我知道,电磁漏保比另外的漏保有什么好处?  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:27
    天正电磁式漏保看介绍带过载短路保护的。总开现在用2P空开不带漏保  详情 回复 发表于 2021-2-22 09:38
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-2-22 09:38 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2021-2-22 09:31
    总开不得使用电磁式漏保。必须带有零火同时物理断开的带有过载短路保护的断路器,保护电流与入户线规格匹 ...

    天正电磁式漏保看介绍带过载短路保护的。总开现在用2P空开不带漏保

    点评

    带不带你看上面写的是MAX63A 40A 还是C63 C40 如果产品没有C32型号(国内老房子4平方终端电网家庭总开最常用的型号),那么可以判定这个产品不带短路过载保护。 电磁漏保在电压低,电压过高。等情况下依旧正常工作  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-2-22 11:27 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2021-2-22 09:31
    总开不得使用电磁式漏保。必须带有零火同时物理断开的带有过载短路保护的断路器,保护电流与入户线规格匹 ...

    为什么总开不能用电磁漏保?总开是不建议漏保我知道,电磁漏保比另外的漏保有什么好处?

    点评

    小户型可以用啊,总开漏保建议32A以内,如果总开32A以上不建议装总漏保。 用电磁漏保的话不能单独用天正这个型号,前级要加2P断路器。或者 德力西CDB9LM,施耐德Vigi ELM,罗格朗TIB1L-63,ABB电磁式漏电保护模块DD  详情 回复 发表于 2021-2-22 12:06
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-2-22 11:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinjiyou 于 2021-2-22 12:23 编辑
    fly1008 发表于 2021-2-22 09:38
    天正电磁式漏保看介绍带过载短路保护的。总开现在用2P空开不带漏保

    带不带你看上面写的是MAX63A 40A 还是C63 C40
    如果产品没有C32型号(国内老房子4平方终端电网家庭总开最常用的型号),那么可以判定这个产品不带短路过载保护。

    电磁漏保在电压低,电压过高。等情况下依旧正常工作。但说实话,根本就没有多少情况电压会不正常,电压不正常不应该赶紧断电么,这时候触电就概率很小了。
    我反正觉得这个用处不大,如果实在担心可以在浴室卫生间插座那一路加一个这个漏保。

    你这个虽然古老,设计安装都挺规范的,如果没有啥情况只要按照原型号购买新产品就行,电线还有富余中间两个可以选C20,不用C16有点小,电磁漏保没有安装空间了。。。

    点评

    给淘宝店的介绍忽悠了,天正电磁式漏保一楼有图,只标63A而不是C63.西门子电磁式漏保当时的讨论是必须配空开,国内的以为带过载/短路保护的。确实如果配电磁漏保再配空开位置不够而且有点多余了。 昨天晚上去楼下总  详情 回复 发表于 2021-2-22 13:04