    本帖最后由 kinjiyou 于 2021-2-22 12:08 编辑
    tl431 发表于 2021-2-22 11:27
    为什么总开不能用电磁漏保?总开是不建议漏保我知道,电磁漏保比另外的漏保有什么好处?
    ...

    小户型可以用啊,总开漏保建议32A以内,如果总开32A以上不建议装总漏保。

    用电磁漏保的话不能单独用天正这个型号,前级要加2P断路器。或者
    德力西CDB9LM,正泰 NB1L-xx 2P,施耐德Vigi ELM,罗格朗TIB1L-63,ABB电磁式漏电保护模块DDA202。与过流短路断路器配合使用(减少一个触点)无论怎样电磁漏保本体都要在过载保护断路器之后。因为电磁漏保内部铜线圈数多比电子式等容易过热短路。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2021-2-22 13:04 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2021-2-22 11:54
    带不带你看上面写的是MAX63A 40A 还是C63 C40
    如果产品没有C32型号(国内老房子4平方终端电网家庭总开最常 ...

    给淘宝店的介绍忽悠了,天正电磁式漏保一楼有图,只标63A而不是C63.西门子电磁式漏保当时的讨论是必须配空开,国内的以为带过载/短路保护的。确实如果配电磁漏保再配空开位置不够而且有点多余了。
    昨天晚上去楼下总表箱看了,前级空开是40A。所以昨天下单的总空开也选择40A。后面用电磁式漏保=2个25A空开+2个25A电磁漏保
    配电箱接线是自己做的,当时位置不够:漏保1接二路线=厨卫一路+客厅一路,漏保2接二路线=房间1+房间2。(房间插座和房间空调共用,大厅插座和大厅空调共用)
    现在最简单方案如你所说简单替换,2P漏保要多占一位,正好占满。

    回复