[其他DIY] 4平方的电线,接若干联的86墙插怎么安装比较好?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2022-12-21 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
四联、五联的86五孔插座,接入的是4平方的硬线,怎么安装比较好?如果采用一个插座接一个插座这种方式,4平方的线太粗了,一个接线孔里接2根线感觉有点难,即使从第二个开始换成2.5平方的线,也感觉容易松动。能不能用T型免破线的接线端子,从4平方的主线上引出2.5平方的支线来联接插座?反正5孔插座也只能支持10A的电流。

23396601.jpg

aaa.jpg
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-12-21 14:10 | 显示全部楼层
    进线4跟2.5的一个孔,其它的短联接线全用2.5平足够并非常好了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-6 19:55
  • 签到天数: 63 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-12-21 14:13 | 显示全部楼层
    T型免破线端子想用也行,不过还是直接2.5平线接好,压死就行,绰绰有余
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-9-20 07:33
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-12-21 14:14 | 显示全部楼层

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图
    况
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-12-21 14:40 | 显示全部楼层
    我倾向于2楼的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-12-21 14:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 howard113 于 2022-12-21 19:16 编辑

    免破线端子一般适用于小功率,插座的话,长期使用的东西,建议还是老老实实电工缠线。单个插孔最多也就是10A,所以没必要用4平方,用2.5平就可以,如果你是收紧式螺口,可以打弯再塞入收口。4根2.5的集中到4平方进线上面就可以,如果空间小也可以一根2.5平管两个插口。
    360截图20221221144254789.jpg

    点评

    这个是什么工具绞出来的  详情 回复 发表于 2022-12-24 10:36
    这样接的话,这么多线很难塞进86暗盒里吧  详情 回复 发表于 2022-12-21 21:51
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-12-21 14:49 | 显示全部楼层
    从4平方上引1根2.5的出来就可以了,2.5的可以对折使用。家用除非空调开电辅热,否则2.5足够了。如果需要插空调,面板得换16的,到时候直接一起换4的就可以了,如果空调不需要电辅热,2.5的根本就不需要换。

    点评

    以2匹空调为例,制冷压缩机1860W,辅热1000W,开辅热总功率是2860W,13A电流,2.5平方能过25A,一般家装2.5平方够用了  详情 回复 发表于 2022-12-21 18:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 19:07
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-12-21 18:35 | 显示全部楼层
    一根2.5方线,间隔拧下,就可以。如图。 2345截图20221221183407.png
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-12-21 18:42 | 显示全部楼层
    闯王 发表于 2022-12-21 14:49
    从4平方上引1根2.5的出来就可以了,2.5的可以对折使用。家用除非空调开电辅热,否则2.5足够了。如果需要插 ...

    以2匹空调为例,制冷压缩机1860W,辅热1000W,开辅热总功率是2860W,13A电流,2.5平方能过25A,一般家装2.5平方够用了

    点评

    看到各位大哥都说不够,我也不好多说什么,一般到顶也就16A插座,也就3500W,2.5平方怎样都满足要求了,如果要装30A的产品,那就不是插座的事了。那种电器也不会有插头的。就得拉专线。  详情 回复 发表于 2023-1-11 22:30
    理论过25A,现在的电线要买大牌正规的,否则缺斤短两严重,2.5的只能当1.5平方的使用  详情 回复 发表于 2023-1-5 10:13
    我家客厅格力50柜机,压缩机1700W,辅热2300W,格力的辅热设定的是打开制热模式就默认工作,比较坑,给你制热效果好的错觉,实际电表飞转。我虽冬天用的不多,但每次都手动关闭。  详情 回复 发表于 2023-1-3 22:49
    不能这样算,我家大1.5p空调开辅热,功率超3千瓦  详情 回复 发表于 2022-12-23 18:18
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2022-12-21 21:51 | 显示全部楼层
    howard113 发表于 2022-12-21 14:43
    免破线端子一般适用于小功率,插座的话,长期使用的东西,建议还是老老实实电工缠线。单个插孔最多也就是10 ...

    这样接的话,这么多线很难塞进86暗盒里吧
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-2 08:06
  • 签到天数: 95 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-12-21 22:10 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-5 04:39
  • 签到天数: 1964 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-12-22 05:18 | 显示全部楼层
    一般16A以下的插座,建议使用2.5平方毫米电线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-13 08:44
  • 签到天数: 411 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-12-22 08:53 | 显示全部楼层
    第一图不是86系列,是118系列,86系列接线好接,118系列的我一般不推荐使用。

    点评

    为啥不推荐118?  详情 回复 发表于 2022-12-23 09:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-23 10:16
  • 签到天数: 26 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-12-22 12:24 来自手机 | 显示全部楼层
    电磁炉+烧水壶+烤箱,这样会烧?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-6-19 08:24
  • 签到天数: 134 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-12-23 09:54 | 显示全部楼层
    古路坪 发表于 2022-12-22 08:53
    第一图不是86系列,是118系列,86系列接线好接,118系列的我一般不推荐使用。 ...

    为啥不推荐118?

    点评

    线盒太小太浅,插座相互又要跳线,面板不好安装,还有118是万用插座,插头插上接触面太小,  详情 回复 发表于 2022-12-23 10:42
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-13 08:44
  • 签到天数: 411 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-12-23 10:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 古路坪 于 2022-12-23 10:45 编辑

    线盒太小太浅,插座相互又要跳线,面板不好安装,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-30 17:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2022-12-23 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
    T8468 发表于 2022-12-21 18:42
    以2匹空调为例,制冷压缩机1860W,辅热1000W,开辅热总功率是2860W,13A电流,2.5平方能过25A,一般家装2 ...

    不能这样算,我家大1.5p空调开辅热,功率超3千瓦
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-12-23 18:54 | 显示全部楼层
    对于大量的小功率电器,我现在喜欢买这种明装15孔插座。就图他接线简单,三个点接完了事。

    777.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-10 10:12
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-12-23 18:57 | 显示全部楼层
    普通插座2.5就够了,用4平方自己找不愉快。担心负载大,可以从空开处多拉几组线。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2022-12-23 22:06 | 显示全部楼层
    没问题,那孔就是为2根线设计的,只接一根还不平衡,对螺丝不好
    另外,10A插座2.5平就够,没必要4平
    电阻主要是电源到插座之间的几米十几米产生的,这5cm左右的线,电阻可以忽略
    回复