    发表于 2022-12-24 08:26 | 显示全部楼层
    2.5平方的线剥皮但是不剪断U型塞进去。
    两头只有一根,那个孔空间可能够可以接引入线。。。不行的话就2.5平和4平在外面接起来,可以用传统方法,也可以用wago硬线专用连接器(2~4孔)

    你这个4平方没意义,带10A插座空开必须是C16~20.
    只有厨房。卫生间。柜机。可能有大功率电器(不使用插座的那种才能用四平方),要留四平方。

    免破线接灯(那种灯带)还行,大功率使用慎重。。。

    点评

    即热式电热水器,也就是厨房用的即热式小厨宝,8000W,4平方够用?  详情 回复 发表于 2023-1-5 10:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-14 15:11
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-12-24 10:36 | 显示全部楼层
    howard113 发表于 2022-12-21 14:43
    免破线端子一般适用于小功率,插座的话,长期使用的东西,建议还是老老实实电工缠线。单个插孔最多也就是10 ...

    这个是什么工具绞出来的

    点评

    [attachimg]2173465[/attachimg]自动并线器,手电钻上面用的,量多施工的话可以提高效率,自己家偶尔用的话用手绞就可以了。  详情 回复 发表于 2022-12-24 11:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2022-12-24 11:45 | 显示全部楼层
    lily2350660 发表于 2022-12-24 10:36
    这个是什么工具绞出来的

    360截图20221224114459167.jpg
    自动并线器,手电钻上面用的,量多施工的话可以提高效率,自己家偶尔用的话用手绞就可以了。


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-11 10:58
  • 签到天数: 426 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-12-27 15:20 | 显示全部楼层
    免破线端子大功率长时间不好用,我插座里的当时为了省空间搞这个,后来用电功率大了就爆了,插座炸黑。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-16 20:07
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-1-3 22:49 | 显示全部楼层
    T8468 发表于 2022-12-21 18:42
    以2匹空调为例,制冷压缩机1860W,辅热1000W,开辅热总功率是2860W,13A电流,2.5平方能过25A,一般家装2 ...

    我家客厅格力50柜机,压缩机1700W,辅热2300W,格力的辅热设定的是打开制热模式就默认工作,比较坑,给你制热效果好的错觉,实际电表飞转。我虽冬天用的不多,但每次都手动关闭。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-13 13:39
  • 签到天数: 858 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-1-3 23:16 | 显示全部楼层
    21楼说得对,我家也是用wago接线器,很好用,也灵活
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-2 00:11
  • 签到天数: 267 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2023-1-5 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
    T8468 发表于 2022-12-21 18:42
    以2匹空调为例,制冷压缩机1860W,辅热1000W,开辅热总功率是2860W,13A电流,2.5平方能过25A,一般家装2 ...

    理论过25A,现在的电线要买大牌正规的,否则缺斤短两严重,2.5的只能当1.5平方的使用
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-2 00:11
  • 签到天数: 267 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2023-1-5 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2022-12-24 08:26
    2.5平方的线剥皮但是不剪断U型塞进去。
    两头只有一根,那个孔空间可能够可以接引入线。。。不行的话就2.5平 ...

    即热式电热水器,也就是厨房用的即热式小厨宝,8000W,4平方够用?

    点评

    不够吧,但一般功率可以调到4.5Kw。 有空间还是装储水吧,有长条的hai尔  详情 回复 发表于 2023-1-5 15:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-11-13 07:35
  • 签到天数: 191 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-1-5 15:54 | 显示全部楼层
    长空飞翔 发表于 2023-1-5 10:17
    即热式电热水器,也就是厨房用的即热式小厨宝,8000W,4平方够用?

    不够吧,但一般功率可以调到4.5Kw。
    有空间还是装储水吧,有长条的hai尔
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-1-5 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
    4平方的线剥皮但是不剪断弯成U型,钳子夹瘪减少横向尺寸,这样塞得进去吗?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-1-11 22:30 | 显示全部楼层
    T8468 发表于 2022-12-21 18:42
    以2匹空调为例,制冷压缩机1860W,辅热1000W,开辅热总功率是2860W,13A电流,2.5平方能过25A,一般家装2 ...

    看到各位大哥都说不够,我也不好多说什么,一般到顶也就16A插座,也就3500W,2.5平方怎样都满足要求了,如果要装30A的产品,那就不是插座的事了。那种电器也不会有插头的。就得拉专线。
    回复