[充电头、线] 地线 需要和火线一样粗吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-11-8 21:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-9 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    主要作用是导电去大地 其实底线需要和火线一样粗吗?
    我看很多火线6平方 零线也是6平方 但是底线就1.5平方的 这样好吗?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-23 18:52
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-9-9 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
    不出事,没事,出事的话,粗的好
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-28 06:53
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-9-9 21:09 | 显示全部楼层
    要求一样粗,实际能省则省,你能想象火线的电流全部走地线回去么
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-30 08:45
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-9-9 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wens 于 2024-9-9 21:34 编辑

    规范要一样大,但实际应用一般小一个单位就可以,很多铠装电缆也是一样的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-9 21:17 | 显示全部楼层
    理论上,地线要比火线粗,这样,可以确保 把火线 烧断了,而不会烧断地线  

    点评

    你在搞笑的吗?漏保是干什么用的?  详情 回复 发表于 2024-9-13 13:46
    只有漏电电流增大到可以熔断电线的数值,这时地线比火线粗,火线先烧断更安全(空开、漏保、电器内保险丝,同时失效的概率很小)。 大多数情况是,如果有漏电但漏电电流一般达不到这个数值的,为了节省成本而选用  详情 回复 发表于 2024-9-11 14:48
    那就说明漏保白瞎了 人就一直被电到原地升天为止  详情 回复 发表于 2024-9-9 22:46
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-9-9 22:23 | 显示全部楼层
    没有看过安规。
    推测一下:假设地线接地可靠,漏保可靠,只要有漏电,漏保就会动作。地线还需要和相线一样粗的吗?

    点评

    关键是 : 你的假设,实际是不成立的  详情 回复 发表于 2024-9-11 10:30
    如果人可靠,那么漏保没用,地线不仅可以小,可能还可以省。  详情 回复 发表于 2024-9-11 10:22
    我也觉得 只要漏保可靠 漏电的瞬间就跳闸了 这样才是最安全的 如果地线比火线粗 这样就失去意义了  详情 回复 发表于 2024-9-9 22:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-20 14:08
  • 签到天数: 909 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-9-9 22:37 | 显示全部楼层
    家用的一般都要一样粗,10平方以上的好像可以降一级。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-11-8 21:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2024-9-9 22:45 | 显示全部楼层
    大漠无雪 发表于 2024-9-9 22:23
    没有看过安规。
    推测一下:假设地线接地可靠,漏保可靠,只要有漏电,漏保就会动作。地线还需要和相线一样 ...

    我也觉得 只要漏保可靠 漏电的瞬间就跳闸了  这样才是最安全的

    如果地线比火线粗 这样就失去意义了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-11-8 21:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2024-9-9 22:46 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-9-9 21:17
    理论上,地线要比火线粗,这样,可以确保 把火线 烧断了,而不会烧断地线  
    ...

    那就说明漏保白瞎了  人就一直被电到原地升天为止

    点评

    双重保险,不矛盾; 万一漏保坏了呢?  详情 回复 发表于 2024-9-9 23:01
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-9 23:01 | 显示全部楼层
    597868071 发表于 2024-9-9 22:46
    那就说明漏保白瞎了  人就一直被电到原地升天为止

    双重保险,不矛盾;

    万一漏保坏了呢?  



    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-17 16:11
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-10 09:14 | 显示全部楼层
    学过电工学的就知道应该不应该一样粗了!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-28 05:51
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-9-10 09:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ufo990 于 2024-9-10 09:20 编辑

    看用于什么场合,如果你用于家庭而且只是6平方的线,为了保险全选6平方的。如果量非常大可以选4平方的。
    火线6平方 零线也是6平方 但是地线是1.5平方的情况是被人坑了。
    地线最小规格是有要求的。
    以上仅供参考
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-7-18 22:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-9-10 11:23 | 显示全部楼层
    不懂,感觉应该同截面,实际中小一号的常见
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-8 15:15
  • 签到天数: 185 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2024-9-10 11:39 | 显示全部楼层
    规范是一样粗,当然那是保险丝时代。国内正规工程都是附近扁铁接地的。拿得出手的话地线要比零线更粗。。
    老外接地甚至用金属管或者桥架。。。

    个人家庭装修配有漏电断路器的,一般性可以截面积50%。2.5插座地线至少1.5,推荐2.5.
    4平方柜机用2.5. 6平方室外机用2.5~4(推荐可以空调室外机就地附近二次接地)。
    老房子根本就没啥地线,用铜线就很不错了,自己装修,宁愿地线细一点,也要铜线,不要铝线。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-25 22:00
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-9-10 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
    597868071 发表于 2024-9-9 22:45
    我也觉得 只要漏保可靠 漏电的瞬间就跳闸了  这样才是最安全的

    如果地线比火线粗 这样就失去意义了

    不一样,安全的级别和方式不一样。

    地线的作用是把漏电流导入地下,做到提前预防。
    漏保是电到人之后才跳闸,安全等级不同。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-21 09:12
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-9-10 11:58 | 显示全部楼层
    不应该比火线细,因为没有漏保或者接错线的情况,也要保证短路电流大于开关保护动作电流,以确保保护的可靠性。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-20 09:23
  • 签到天数: 1812 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-9-10 12:27 | 显示全部楼层
    我们机房施工,不但地线比火线粗,而且还要测量地阻,地阻不达标, 必须还要在土壤挖坑埋工业盐降阻,好像都是有标准要求的.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-22 00:44
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-10 12:27 | 显示全部楼层
    這里直接給出答案,完全不用懷疑,對於一般住宅,地線絕對不能少於火線。

    這個地線絕對不能少於火線,不單是出於人身安全的考慮,還有配電法規中也有明確的要求。

    除了法規要求和安全考量外,這還牽涉到日後有關保險賠償的問題。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-22 00:44
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-10 12:32 | 显示全部楼层
    sylbmw 发表于 2024-9-10 12:27
    我们机房施工,不但地线比火线粗,而且还要测量地阻,地阻不达标, 必须还要在土壤挖坑埋工业盐降阻,好像都是有 ...

    配電規範中的確已有明確要求,若因偷工減料而出了問題,負責驗收的人是要負上責任的。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-11-10 11:04
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-9-10 15:18 | 显示全部楼层
    地线和漏保是双重保护,不接地线或者不接漏保都能工作,只是保护少了一层。地线用细的,走走设备漏电流是没问题,但是违反操作规范,安全性能下降。考虑到还有漏保,总体发生安全事故概率较低(家用环境),有条件尽量还是按要求做,地线也一样粗才行。
    回复

    使用道具 举报