[充电头、线] 地线 需要和火线一样粗吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-9-10 17:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 coolgg 于 2024-9-11 08:48 编辑
idolclub 发表于 2024-9-10 12:27
這里直接給出答案,完全不用懷疑,對於一般住宅,地線絕對不能少於火線。

這個地線絕對不能少於火線,不單 ...

之前在别的地方看到讨论,有人拿出了澳洲的code,里面明确了4平方开始,地线比零火线径低。

找到了原图
第一列是零火线的线径,第二列是地线线径,第三列是零火为铝线时铜地线的线径
澳洲接地标准.jpg

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2024-9-10 17:34 | 显示全部楼层
sylbmw 发表于 2024-9-10 12:27
我们机房施工,不但地线比火线粗,而且还要测量地阻,地阻不达标, 必须还要在土壤挖坑埋工业盐降阻,好像都是有 ...

机房是另外一个情况,两端地端如果存在电位差会影响信号传输。
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-9-10 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
    看用途,防雷的能粗就粗,家里防漏的1.5都够了,要知道,正常1.5是足够带1匹空调的,这么大电流漏保都不跳那你买的什么漏保?拼多多吗?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-10 20:47
  • 签到天数: 526 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-9-10 20:40 | 显示全部楼层
    国标就是16平方以下可以地线降级
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2022-1-11 21:46
  • 签到天数: 802 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2024-9-10 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
    sylbmw 发表于 2024-9-10 12:27
    我们机房施工,不但地线比火线粗,而且还要测量地阻,地阻不达标, 必须还要在土壤挖坑埋工业盐降阻,好像都是有 ...

    机房我接过95平方的地线,设备用的6平方电线
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2024-9-21 00:42
  • 签到天数: 1694 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-9-10 21:25 | 显示全部楼层
    uikyhuang 发表于 2024-9-10 18:33
    看用途,防雷的能粗就粗,家里防漏的1.5都够了,要知道,正常1.5是足够带1匹空调的,这么大电流漏保都不跳 ...

    能不能科普一下地线起啥作用?

    假如家住高层28楼,这个地线要怎么接才合理?




    点评

    不是砖家,科普不了,按标准,漏保1个月按1次,不是特选,一般漏保30毫安起跳,超过室颤电流。  详情 回复 发表于 2024-9-11 21:29
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-11 20:44
  • 签到天数: 2091 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-9-11 10:22 | 显示全部楼层
    大漠无雪 发表于 2024-9-9 22:23
    没有看过安规。
    推测一下:假设地线接地可靠,漏保可靠,只要有漏电,漏保就会动作。地线还需要和相线一样 ...

    如果人可靠,那么漏保没用,地线不仅可以小,可能还可以省。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-11 10:30 | 显示全部楼层
    大漠无雪 发表于 2024-9-9 22:23
    没有看过安规。
    推测一下:假设地线接地可靠,漏保可靠,只要有漏电,漏保就会动作。地线还需要和相线一样 ...

    关键是 : 你的假设,实际是不成立的   


    点评

    接地不可靠,用240的接地线也没有用。 漏保不可靠,220v的电在线阻中间也会有110v的电压,一样会电人的。还会产生火灾。  详情 回复 发表于 2024-9-12 02:33
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-20 13:31
  • 签到天数: 253 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2024-9-11 12:01 | 显示全部楼层
    16平方以下地线和火线一样大
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-11 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
    那些说地线和火线一样粗的,规范出处呢?是不是随口就可以胡说八道?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-20 08:19
  • 签到天数: 417 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-9-11 14:48 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-9-9 21:17
    理论上,地线要比火线粗,这样,可以确保 把火线 烧断了,而不会烧断地线  
    ...



    只有漏电电流增大到可以熔断电线的数值,这时地线比火线粗,火线先烧断更安全(空开、漏保、电器内保险丝,同时失效的概率很小)。
    大多数情况是,如果有漏电但漏电电流一般达不到这个数值的,为了节省成本而选用较细的地线。

    点评

    要想用细地线: 方法1: 进线 串联2个漏电保护(漏电保护有失效率,最好2个串联); 方法2: 进线 火线串联 保险丝 方法3: 进线火线 使用其它过流保护设备  详情 回复 发表于 2024-9-11 15:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-11 15:45 | 显示全部楼层
    tobacc0 发表于 2024-9-11 14:48
    只有漏电电流增大到可以熔断电线的数值,这时地线比火线粗,火线先烧断更安全(空开、漏保、电器内保 ...

    要想用细地线:

    方法1: 进线  串联2个漏电保护(漏电保护有失效率,最好2个串联);

    方法2: 进线  火线串联 保险丝   

    方法3: 进线火线 使用其它过流保护设备   



    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-11 21:11 | 显示全部楼层
    农村,自己在地里埋了一根直径5毫米长1米的304不锈钢棍,地线用的1.5平方国标铜线,只要漏保没有挂,粗细区别不大。担心漏保可能挂掉的,建议总开也用漏保,这样虽然有一跳就跳全屋的概率,但是安全是绝对有保障的,两级漏保几乎不可能同时坏,对吧?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-9-11 21:29 | 显示全部楼层
    toyboy 发表于 2024-9-10 21:25
    能不能科普一下地线起啥作用?

    假如家住高层28楼,这个地线要怎么接才合理?

    不是砖家,科普不了,按标准,漏保1个月按1次,不是特选,一般漏保30毫安起跳,超过室颤电流。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-4-20 10:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-9-12 02:33 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-9-11 10:30
    关键是 : 你的假设,实际是不成立的

    接地不可靠,用240的接地线也没有用。

    漏保不可靠,220v的电在线阻中间也会有110v的电压,一样会电人的。还会产生火灾。

    点评

    每种方法都有一定失败率,所以,最好是同时使用几种方法; 每种方法,都要按照标准,才能达到最佳效果; 安全,不是绝对的,是相对的,世界上没有绝对的安全 ;  详情 回复 发表于 2024-9-12 03:08
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-12 03:08 | 显示全部楼层
    大漠无雪 发表于 2024-9-12 02:33
    接地不可靠,用240的接地线也没有用。

    漏保不可靠,220v的电在线阻中间也会有110v的电压,一样会电人的 ...

    每种方法都有一定失败率,所以,最好是同时使用几种方法;

    每种方法,都要按照标准,才能达到最佳效果;

    安全,不是绝对的,是相对的,世界上没有绝对的安全 ;

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-21 00:01
  • 签到天数: 1920 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2024-9-12 05:24 | 显示全部楼层
    接地线至少2.5平方毫米,一般载流量是相线的二分之一。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-13 13:46 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2024-9-9 21:17
    理论上,地线要比火线粗,这样,可以确保 把火线 烧断了,而不会烧断地线  
    ...

    你在搞笑的吗?漏保是干什么用的?

    点评

    搞笑啥? 标准 有没规定 漏保必须安装 再说了,漏保也有失效的 难道制定 国家标准的专家 都是傻子 ?  详情 回复 发表于 2024-9-13 14:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2024-9-13 14:05 | 显示全部楼层
    188354620 发表于 2024-9-13 13:46
    你在搞笑的吗?漏保是干什么用的?

    搞笑啥?  标准 有没规定 漏保必须安装

    再说了,漏保也有失效的  

    难道制定 国家标准的专家 都是傻子 ?  




    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2024-9-13 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
    手电论坛这里的人是不是大部分都没什么文化?真是各施各法随心所欲怎样干的都有,难道你们不知道有国家规范这个东西吗?