[其他DIY] 有些漏保不断零线

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-9-1 16:01
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-22 00:18 | 显示全部楼层
    看了大伙儿的讨论,有些网友把国产的德力西和正泰称为垃圾产品,这是不对的,上面贴出的产品不论是国产的还是进口品牌都是对的,这些产品是针对不同需求和电路设计的,错的是用户的选择,正确应该是针对你的需求选择产品,不应该把自己的选择错误推到产品和厂家身上,这是不公平的。单相漏电开关进线和出线一定是双线的,因为检测电路要检测L线流进的和N线流出的电流是否相等,但是触点有单断的(只切断L)也有双断的(同时切断L+N),触点分断也有带瞬断(短路保护)和反时限(过载保护)与不带保护纯粹只起分断作用的,这些在漏电开关上的电路结构图上都明确地标注出来了,要根据你的需求来选择。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-7-1 08:59
  • 签到天数: 1660 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-9-22 00:47 | 显示全部楼层
    学习了,看来家里的要更换了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-6 10:20
  • 签到天数: 1509 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-9-22 07:43 | 显示全部楼层
    才买的1P+N,确实是同时通断的,并且正泰的开关也很好



    074350mg6u684zzikiiiig.jpg
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-18 13:26
  • 签到天数: 2140 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-9-22 08:39 | 显示全部楼层
    刚买了一个正泰的1P+N,还没到货,是双开关就放心了。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-22 08:53 | 显示全部楼层
    箱子位置不够,我也用了一个。存在肯定是有它道理的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-22 09:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 L555T_007 于 2017-9-22 09:53 编辑
    avaya 发表于 2017-9-21 12:40
    你看看这位版友的:

    看起来很安全
    一般情况进线都在正确的,所以没问题。

    不过, 如果他这款1P+N是N直通的,那么还是解决不了你家这种零火错接的问题。
    必须是 进户 2P漏电 或 1P+N双分断漏电

    如果是 总漏电+分漏电 ,必须是总漏电 100mA/60mA ,分漏电30mA 。保证分漏电先跳闸,否则毫无意义。

    如果是 总漏电+分空开, 那就是总漏电30mA。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-12 15:02
  • 签到天数: 312 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-9-22 12:05 | 显示全部楼层
    我来上个1P+N漏保测试图,拉下闸N线是通的
    120539mmuyavahz9l3sllb.jpg
    120540b9af7yzmof5wy54e.jpg
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-12 15:02
  • 签到天数: 312 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-9-22 12:06 | 显示全部楼层
    这种组合式的漏保只能断火线
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-12 15:02
  • 签到天数: 312 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-9-22 12:09 | 显示全部楼层
    下面这种连体式的可以火零全断
    120940ygysjv6z5ypps3ms.jpg
    120942f5f7n7tjn2ttjnbf.jpg
    120943xzs8mg6dqn2g8846.jpg
    120943wkjsuvkut1g1jjcj.jpg
    120944wobgd0trj094dt42.jpg
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-22 13:01 | 显示全部楼层
    xlfd 发表于 2017-9-21 22:28
    总算来了明白人
    也许导致概念如此混淆的原因是一些垃圾厂把单断的叫成了1P+N吧 ...

    一般是经销商随意叫,特别卖民用建材类的那些。他们乱来的事还不只在空开这一类。
    而厂家只要不是山寨厂,不会在这种事情上乱来的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-17 14:13
  • 签到天数: 71 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-9-22 13:06 | 显示全部楼层
    1p+N施奈德应是双路断的,不过我买的是只过流保护的,入户的总开肯定要用2p双极漏保,180块这样
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-22 14:00 | 显示全部楼层
    怒独僧 发表于 2017-9-21 16:46
    1P+N是双线检测一线断开。
    进出还都是两条线,否则就没办法检测漏电了。
    虽然进出都是两条线,但空开只有 ...

    描述清楚准确
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-22 18:18 | 显示全部楼层
    我去年装修厨卫是顺便把对应的电线重新安排了一下,房间不好动,厨卫增加了几路,厨房电器功率大的多,一不做二不休搞了3路。家里以前专门申请开通了20KW的,最后批了63A。电工给我搞成这样:
    IMG_0792.JPG

    我觉得不爽,自己重新搞,入了个钳子:

    IMG_0794.JPG

    装修剩下不少电线,自己开搞:
    IMG_0798.JPG

    最后是这样:图片里面线还没有全部接好。
    IMG_0797.JPG

    由于空间问题,比较挤,没法装2p的漏电,用了1p+n的,入户那里有个总的漏电保护,安全起见还买了高低压保护,就是右上角的那个,最左边给墙插(电视音响等)和路由器电脑所在的2路加上了防雷,纯粹安慰吧。

    点评

    然后问题来了,有一路灯火零分别接到2个开关上,结果为啥是那2路跳,而总开关不跳呢?  详情 回复 发表于 2017-9-22 18:31
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-22 18:31 | 显示全部楼层
    elchino 发表于 2017-9-22 18:18
    我去年装修厨卫是顺便把对应的电线重新安排了一下,房间不好动,厨卫增加了几路,厨房电器功率大的多,一不 ...

    然后问题来了,有一路灯火零分别接到2个开关上,结果为啥是那2路跳,而总开关不跳呢?

    点评

    很简单,总开关火零线电流相反抵消 而分开关走2个开关,各自有电流差,当然要动作  详情 回复 发表于 2017-9-22 18:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-28 19:42
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2017-9-22 18:44 | 显示全部楼层
    elchino 发表于 2017-9-22 18:31
    然后问题来了,有一路灯火零分别接到2个开关上,结果为啥是那2路跳,而总开关不跳呢?
    ...


    很简单,总开关火零线电流相反抵消
    而分开关走2个开关,各自有电流差,当然要动作

    土豪,还安装防雷的啊,1.2KV灵敏度的很贵的哦
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2016-10-31 06:36
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-9-22 20:42 | 显示全部楼层
    1P+n也是两线同时断,只是过载保护只有一路,N线联动断开
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-9-22 23:53 来自手机 | 显示全部楼层
    repairman 发表于 2017-9-22 00:18
    看了大伙儿的讨论,有些网友把国产的德力西和正泰称为垃圾产品,这是不对的,上面贴出的产品不论是国产的还 ...

    说它们是垃圾其实是按照工业标准说的。
    做电厂化工厂项目,就本上就是西门子,abb和施耐德。用X泰,德X西,该分的时候分不开,不该分的时候分开了,甲方就哭了,乙方也得哭
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-9 20:19
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-9-23 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
    MAGLITE 发表于 2017-9-22 23:53
    说它们是垃圾其实是按照工业标准说的。
    做电厂化工厂项目,就本上就是西门子,abb和施耐德。用X泰,德X西 ...

    还有欧母龙也是坑货!上个德力西4p的尸体。断3条相线。
    IMG_20170922_155131.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 04:52
  • 签到天数: 183 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-9-23 19:46 | 显示全部楼层
    施耐德的1P+N是2路都断的,只不过零线是隔离状态,所以火线零线不要接错位置,不然漏保不会跳
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-12 20:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-9-24 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 diy8738 于 2017-9-24 21:12 编辑
    avaya 发表于 2017-9-21 12:21
    你实测过么?没测过不要瞎说,关乎人命!
    图中那类的开关我实测过,只断一路


    零火都能断开还分什么1P加N和2P 。这种人怕是家里几十元的万用表都没有一块。否则测一下就知道了。最怕这种键盘侠

    点评

    就怕遇到你这种只知道测你自家的断火的不知道还有一种零火双断的。漏电保护器有漏电短路和过载双功能(空开就属于过载单功能),1p+n漏保对于漏电短路保护有”只断火线”和“零火双断”两种配置,而对于过载,只保护  详情 回复 发表于 2021-2-21 02:07
    回复

    使用道具 举报